Pomaga če daš zunanjo enoto v hiško v kateri zakuriš kamin na drva.
Imam 130 m2 talnega in 70 m2 radiatorjev. Za defroste pomaga zalogovnik, v primeru talnega ni potreben. Pri defrostih gre za fiziko, tu ne moreš nič. V najbolj neugodnih pogojih so lahko tudi na pol ure, odvisno od tipa TČ.2 nadstropji imaš talno, in potem v enem delu še radiatorje ?
To o 33C medija in 21-22C v sobah z radiatorji, je v kakšnem razponu zunanjih temperatur ?
Pri nas je ravno obratno in mojo zebe in mormo nažigat plin na 23C , torej koliko ocenjujete (od oka, vem da je vsaka TČ in vsaka hiša posebna) na kolko stopinj bom moral filat medij skozi radiatorje za teh 23C notri pri 0C zunanje, in na kolko pri -10C zunanje... cca, od oka, približno (pa ne se potem skregat, če bo nekdo bučko usekal. samo svojo verzijo/mišljenje povejte... povrečje vseh bo potem glih pravo po moje
Toplotna črpalka dela iz povprečne temperature topel del in hladen del (obtratno, kot bi zmešal vročo in ledeno vodo in dobil mlačno vodo). Topel del pošlje v ogrevalni sistem, hladnega se pa mora znebiti. Glede na to, da je toplotna kapaciteta zraka majhna, mora biti tega zraka zelo veliko, to se pa v relanosti doseže z dobro prepihano zunanjo enoto ( ventilator), in okolica brez ovir.Se lahko teh defrostov rešiš, če bi zunanjo enoto ogradil v neko hiško ?
Domnevam da voda/voda & voda/zemlja teh težav nimata kakšne druge težave/neprijetnosti se pa pojavijo pri njima ?
Tehnično gledano je vedno boljša zemeljska ali vodna toplotna črpalka. Je pa začetna investicija za večino previsoka, ker so vrtine drage.Se lahko teh defrostov rešiš, če bi zunanjo enoto ogradil v neko hiško ?
Domnevam da voda/voda & voda/zemlja teh težav nimata kakšne druge težave/neprijetnosti se pa pojavijo pri njima ?
Je za radiatorje veliko bolje vzeti voda/voda ali voda/zemlja ? Sicer ne vem kam bi to spravil, ker tukaj pa je to takoj za 2 hladilnika velikosti naprav
ali še več, kajne ? ali že obstaja kaj manjšega... pogojno bi mi en visok hladilnik 60cm širine in en nižji (npr. 100cm višine, pa je lahko 100cm širok) tudi
prišel v poštev.
Seveda, dokler čudežno voda ne izgine.Tehnično gledano je vedno boljša zemeljska ali vodna toplotna črpalka. Je pa začetna investicija za večino previsoka, ker so vrtine drage.
Tukaj bi imel eno vprašanje. A niso zunanje enote toplotnih črpalk na gumijastih vmesnikih za dušenje zvoka in tresljajev, tako kot pri klimah? Torej se ravno veliko toplote ne prenaša navzgor. Ali se motim?V praksi oboje združiš na sledeč način: podstavek za toplotno je pravkotnik, velikosti toplotne, z ozkimi stenami (8-10 cm), znoraj prazno, ta podstavek je visok/globok ~ 1 m, in je vkopan v zemljo, znotraj pa je nasipan s kamnitimi kroglami (savske kugle).
Na ta način imaš dobro drenažo, poleg tega ti toplota tal (~ 80 cm rabiš da si pod točko zmrzevanja tal) gre gor in ti "ogreva" toplotno (tako, kot vidiš na cesti, da je povsod zasnežena, le kjer so kanalizacijski pokrovi, se sneg stali).
Naša je Estia, v času nakupa menda med tišjimi; po sedmih letih delovanja se meni zdi malo glasnejša, mogoče pa je to samo občutek.Mislil sem na slabo izolacijo same hiše .
Tip je v bistvu naredil vse možne napake in šel potem nazaj na plin.
PS: Je toplotna tekom let postala kaj glasnejša?
BTW, da ne odpiram nove teme, koliko se pozna, če daš na podstrešje (ki nima plošče po celem, ampak dobro polovico) pol metra (ali več) neke izolacije in kaj se zdaj uporablja za to? Sicer ni nujno, ampak glede na slabše sončne dni SE ne naredi dovolj elektrike.