Jah ... porabniki ki niso "porabniki".
Pomivalni stroj ima 10A porabo toka (zahtevajo 10A varovalko večinoma), od tega je glavnina grelec ki greje vodo do 45 ali 60C, ponavadi na cikel porabi manj kot 5l vode (2x cikla na pranje) + nekaj za sušenje. Skupaj grelec dela manj kot 10% časa pranja (2h).
Pralni stroji imajo tudi 10A porabo toka, tu grelec dela več časa ker mora segret 30-40l vode tudi na 95C. Vseeno sumarno na eno belo žehto (3h pranja) dela grelec manj kot 20%.
Sušilni stroj če je s toplotno črpalko ima 6A varovalko (poraba okoli 800W ko dela kompresor), če je na klasičen grelec ima 10A porabe toka. Tudi sušilno stroj ne fura grelca ves čas ampak ga izklaplja po ciklih. Če gledam našega s toplotno črpalko dela manj kot 20% časa, ostalo samo vrti boben.
Enofazni štedilnik (priklop) ima ponavadi porabi 16A (ali samo 10A odvisno od tipa), ne glede na kombinacije dela ponavadi switching. Torej imaš lahko 2x3kw kuhališče ampak bo switchalo tako da več kot 3kw ne bo nikoli porabilo. Tudi če kuhaš nekaj ne boš nikoli gonil plate na 100% ves čas, tako da realno dela štedilnik na max. moči 20% časa.
Bojler porabi 10A toka, dela ko pač greje vodo.
Pod črto kratkotrajne obremenitve vseh teh porabnikov lahko presežejo 25A varovalko za še 1x, ampak je tudi težko je trofnit da bodo vsi grelci hkrati delovali vsaj nekaj časa. Vsekakor pa če pametno razporediš lahko na 25A varovalko furaš vse to BP. Bistveno je da ko kuhaš ne pereš (pereš ponoči ker je to tudi bolj ekonomično, takrat zagotovo ne kuhaš), bojler ima pa tudi smisel furat ponoči. Čez dan tako samo paziš da ne uporablaš dveh velikih porabnikov hkrati, kar gre tudi malo po logiki. Recimo ko končaš kuhat poženeš pomivalni stroj, logično da ga ne boš prej če boš potem še posodo moral zložit noter.