pomoč pri nalogi

Zerly

Pripravnik
20. avg 2007
592
0
16
Ker je že kar dolgo tega od kar sem se to učil, bi potreboval pomoč pri naslednji nalogi.

Tekst naloge: Določi potrebno moč ogrevalne naprave, ki bo nadomestila toplotne izgube v prostorih na skici!

4vy-191220.jpg


hvala in lp
 

philips

Guru
Osebje foruma
Administrator
17. avg 2007
9.852
684
113
Podatkov ni nič podanih ?
Vsaj debelino sten in njihovo toplotno prevodnost bi bilo fajn imeti, drugače se bo pač vse računalo s črkami
crazy1.gif


Višina je konstantna ? Tla/strop se zanemari ali treba tudi to upoštevat ?
 

Zerly

Pripravnik
20. avg 2007
592
0
16
Podatkov ni nič. Naloga je takšna kot sem jo napisal. Cilj naloge pa je, da je "seminarček" potrebno oddati v html+javascript obliki, da lahko parametre izbiraš poljubno (zato bo vse s črkami). Program mi ni problema napisat, zatakne se mi le pri računskem delu. Zato bi potreboval postopek in formule za računanje.

Debelino sten verjetno izbereš poljubno, material prav tako. Višina je konstantna (poljubna), tla in strop pa se pomoje lahko kar zanemari.

lp
 

philips

Guru
Osebje foruma
Administrator
17. avg 2007
9.852
684
113
Tole bo pa kar konkretna enačba
shocked-1.gif


Uporabiti boš moral tale zakon. Enačba:
c4fd11edb431e4a71d5ad76826e3e67d.png


Odvod toplote po času je moč (leva stran) - to moraš ti tudi izračunati. Tukaj pa se stvar tudi zakomplicira - namreč vsako sobo boš moral posebej obravnavati, upoštevati pa moraš tudi prehod toplote med posameznimi sobami.

Ker na začetku ne znaš temperatur, pač predpostaviš smer toplotnega toka (če je obraten, bo pač negativno in bo spet vredu).
Jaz bi recimo naredil en krog po sobah, torej:
- soba 1 odda toploto sobi 3
- soba 3 odda toploto sobi 4
- soba 4 odda toploto sobi 2
- soba 2 odda toploto sobi 1

Izgube pri sobi 1:
P<sub>zunanja 1</sub> = lamba * (a + d) * h * (T<sub>1</sub> - T<sub>zunanja</sub>)
P<sub>1 -> 3</sub> = lambda * d * h * (T<sub>1</sub> - T<sub>3</sub>)

Izgube pri sobi 3:
P<sub>zunanja 3</sub> = lamba * (b + d) * h * (T<sub>3</sub> - T<sub>zunanja</sub>)
P<sub>3 -> 4</sub> = lambda * b * h * (T<sub>3</sub> - T<sub>4</sub>)

Izgube pri sobi 4:
P<sub>zunanja 4</sub> = lamba * (b + c) * h * (T<sub>4</sub> - T<sub>zunanja</sub>)
P<sub>4 -> 2</sub> = lambda * c * h * (T<sub>4</sub> - T<sub>2</sub>)

Izgube pri sobi 2:
P<sub>zunanja 2</sub> = lamba * (a + c) * h * (T<sub>2</sub> - T<sub>zunanja</sub>)
P<sub>2 -> 1</sub> = lambda * a * h * (T<sub>4</sub> - T<sub>2</sub>)

Pri čemer je lambda "heat transfer coefficient", na wikipediji je to črka h, samo jaz sem to črko že uporabil za višino sobe.
lambda = toplotna prevodnost zida / debelina zida

Končni rezultat dobiš, ko sešteješ vse zgornje Pje.

Upam da se nisem kje zmotil
smile-1.gif