Veš, tole vsi mislijo, da je tako enostavno, pa se dostikrat potem pokaže težava, ko zunaj "zategne" in se slučajno grelci vklopijo zraven.
Sej se res redko zgodi, ampak ko se, ni fajn scenarij. In potrebno je računati tudi na takšno situacijo.
Sama TČ bo že letela na tej varovalki kot si ti napisal. In potem se zunaj ohladi na ornk minus. COP pade proti 1. Se pravi bo teoretično električnega odjema 9kW.
In recimo, da ne bo dosegla želene temperature izhodne vode, bo zraven pribila še grelce. Moč grelcev je pa odvisno kaj vzameš. Pri trofaznih so recimo trije po 3kW. Vklapljajo se po potrebi. Teoretično potem prideš že na 18kW odjema... In varovalke letijo ven, da je grdo.
In da ti še napišem drugi primer iz prakse, ki sem ga videl na lastne oči s sicer enim cenejših monoblokov:
Stranka ob naročilu reče: "Ah hebi ga, nimam dovolj velikih varovalk za dodatne grelce, pa še stanejo 500€, kar pa ni malo denarja. Mormo šparat. Rezerve pa tudi ne rabimo, če bi TČ crknila, bomo pa na klimo greli."
Pride zima. Stranka na smučarijo in spusti ogrevanje na minimum. Zunaj se ohladi, TČ gre v način odtaljevanja. Nekako se ji ne uspe odtaliti dovolj hitro in voda se v sistemu talnega gretja (že prej je bila nastavljena na najnižjo možno) preveč ohladi. TČ poskuša zagreti, ne uspe, ker je še vedno zamrznjena zunanja. Spet poskuša odtaljevanje, voda v notranjem sistemu hladna. GRELCA DA BI POMAGAL NI! Se trudi odmrzniti zunanjo enoto tako dolgo, da zamrzne izmenjevalec. Bum in veselica z vodo v kompresorju je tu. TČ samo še za na smeti. Se je pa prišparalo na začetku
Zato je fajn računat, da enkrat na 5 let pa mogoče bo potrebno grelce tudi vklopiti in imeti tako dimenzionirano instalacijo.