E hvala, teh informacij nisem dobil od Kronoterma, niti nisem spraševal ali iskal, ker do sedaj ni bilo nobeno zimo tako mrzlo, tretje leto je zdaj.Potem pa sploh... TČ sama ne bo sfolgala.
Max odjem kompresorja je 5,32kW + 6kW = 11,32kW. Da pride do 12kW odjema, to pomeni, da kompresor ni delal in sta delala oba grelca. Vendar praviš, da se drugi še ni priklopil? Torej je gnal kompresor na max + 1 grelec. Kako si predstavljaš, da bi to TČ zmogla sama?
Res je, so rekli, da za nekaj dni mraza letno bo tale čisto dovolj. 0724 modela pa takrat še ni bilo, se mi zdi.To je pa za to ker ljudje preveč poslušajo sponzorirane "strokovnjake" in posledično kupijo PREŠVOH mašinco.
Kako veliko hišo pa ogrevaš? Zanima me, ker imam jaz enako TČ. Tudi meni je danes vključilo grelec takoj po defrostu za cca. pol ure.E hvala, teh informacij nisem dobil od Kronoterma, niti nisem spraševal ali iskal, ker do sedaj ni bilo nobeno zimo tako mrzlo, tretje leto je zdaj.
Res je, so rekli, da za nekaj dni mraza letno bo tale čisto dovolj. 0724 modela pa takrat še ni bilo, se mi zdi.
270 m2, 2N, klasična stara bajta 40 let brez zunanje toplotne izolacije, samo fasada, z OK okni in vrati in poddimenzioniranimi radiatorji.Kako veliko hišo pa ogrevaš? Zanima me, ker imam jaz enako TČ. Tudi meni je danes vključilo grelec takoj po defrostu za cca. pol ure.
Malo je šlo tudi za domačega proizvajalca, ker smo prej imeli Gorenjevo STČ, razstavni eksponat, ki je delala 32 let brez servisaB81
Kar je logično, sicer... Prvič v treh letih ti bo za par dni delala z 10kW. In bo to koliko te bo to stalo. 10€? koliko jurjev bi te stalo, da bi to pokril brez grelca. in "prišparal" teh 10€? Tisti, ki smo pozorni. prejšnjo rundo je bilo takle leta 2018 februarja, pa 2014 decembra.
mislim, da ne bo zdaj spet isti brezploden krog mnenj. Vsak naj zase preceni, je pa Kronoterm, čeprav jih ne maram, edini, ki po moje ne nateguje v tej logiki, kaki je P/P pri TČjkah.
a teoretično, bi pa zalogovnik to rešil ? Bi lahko defrostalo iz njega, ali nikdar ? Bi se vseeno moral še občasno grelec vklopit ?
Pri katerih vse modelih lahko nastavite sami moč tega grelca ? Verjetno je pa dobro do reči monterju pri 1.montaži, da izklopi
dodatne 2 in 3 grelce, in/ali 1. da na neko srednjo moč, ne najvišjo ?
Jaz.Črpalkarji...kdo ima preko zalogovnika povezano več mešalnih krogov?
Najbolj butasta stvar, ki sem jo opazil, je, da ko začne ogrevat SV, vzame vodo iz radiatorjev
Jaz.. kronoterm 0724, 4 krogiČrpalkarji...kdo ima preko zalogovnika povezano več mešalnih krogov?
Glede ne specifiko TČ nastavi na 45 stopinj pri -30. Čemu najbolj obremnjevat napravo ravno takrat ko da najmanj od sebe? Bo že prinesla noter ob višjih temperaturah čez nekaj ur. Če ti zaradi tega temperatura zaniha za 0.3 stopinje v objektz mislim da bo vseeno ok.To je res, samo zjutraj sem se zbudil v toplejšo bajto kot sicer, takrat še ni bilo sonca. Danes sem znižal začetno krivuljo iz 55 stopinj DV pri -30 na 53. Pa da vidimo kako bo zjutraj. Nocoj bo zopet stisnil mraz.
Še na drva (predelava iz kolma ).Kaj imas to za enega plugin/hibrida bavarca
Ena od opcij je da imaš za zalogovnikom dve mešalni enoti, ki ju krmiliš ločeno.Črpalkarji...kdo ima preko zalogovnika povezano več mešalnih krogov?
Pa bi komot... En Solid Stare rele in en izhod na krmilniku in par vrstic kode v krmilniku...teoretično in praktično vse TČjke defrostajo z energijo iz ogrevalne vode. ne z grelcem. Tudi njemu.
Pri nobenem modelu grelca, pa naj bo v TČ ali ne ne moreš nastavljati moči. Ali dela s svojo nazivno močjo ali pa ne.