Karakala, če predvidevam po tvojem opisu imaš t.i. "Monta ploščo".( 16 cm glineno polnilo/cigel in 4 cm betona)
Izračun GF pokaže : Za primer uporabe Stiropora (20 cm) se ti pojavi (-5°C dalje ) na vrhu izolacije kondenz, ki lahko zateka po stikih do betona.
Bi priporočil : V tem primeru položi na beton parno zaporo (PE ali PP folijo ; npr. LDS 100); nato stiropor (primer Bau 12 cm). Tu je prebodnost 0,27 ; a da dodaš še 10 cm mehke steklene volne dobiš prevodnost 0,16, kar je že zadovoljivo.
Težava ki se tu pojavi, je kako/kje boš odlagal kramo, sa je volna stisne.
Æe boš polagal samo stiropor , ga položi v dveh plasteh z zamikom/prekrivanje.
Kako imaš izdelane E instalacije = nastanek požara????
LP
Izračun GF pokaže : Za primer uporabe Stiropora (20 cm) se ti pojavi (-5°C dalje ) na vrhu izolacije kondenz, ki lahko zateka po stikih do betona.
Bi priporočil : V tem primeru položi na beton parno zaporo (PE ali PP folijo ; npr. LDS 100); nato stiropor (primer Bau 12 cm). Tu je prebodnost 0,27 ; a da dodaš še 10 cm mehke steklene volne dobiš prevodnost 0,16, kar je že zadovoljivo.
Težava ki se tu pojavi, je kako/kje boš odlagal kramo, sa je volna stisne.
Æe boš polagal samo stiropor , ga položi v dveh plasteh z zamikom/prekrivanje.
Kako imaš izdelane E instalacije = nastanek požara????
LP