Včeraj ravno končal en projekt pri sodelavcu, pa ga bom na hitro malo opisal, morda bo komu zanimivo ali pa dobil kakšno idejo.
Sodelavec ima na hiši 7kW SE. V času, ko ga ni doma, ima porabo v hiši nekje 4-5kW, višek šiba nazaj v omrežje. Rad pa bi izkoristil vso energijo SE, da ne rabi nič vračat v omrežje. Njegova ideja je, da zalogovniku tople vode doda 3kW grelec, ki bo porabljal viške energije iz SE. Ima HA, SE je integrirana v HA (kaže proizvodnjo), na glavnem priklopu ima tudi Shelly 3EM, ki kaže porabo celotne hiše.
Stvar na koncu izgleda (HW) takole - grelec je nek generični 3kW iz Amazona, ki ima lasten termostat in tako bang-bang kontrolo - torej termostat vklopi ali izklopi. Pred termostat sem na fazo vezal SSR rele (Fotek SSR-40 DA), ki ga krmili EPS32 preko PWM. Faza še gre preko Shelly 1PM modula za spremljanje porabe grelca. Na ESP32 je priključen tudi en temperaturni senzor, ki je potisnjen v isto cev, kot je senzor termostata, tako da imamo tudi približno temperaturo vode in se uporabi tudi kot SW termostat. HW termostat je nastavljen 10°C višje od SW.
SW del: na ESP32 je ESPhome in vključen v HA. Iz HA pobiram vse podatke v NodeRED in tam naredim kalkulacijo - od trenutne proizvodnje SE odštejem porabo hiše, ki mi jo da Shelly 3EM - z tem dobim razpoložljivo moč za el. grelec. Razpoložljivo moč pretvorim v PWM % (koliko A pri koliko % imam iz testov) in pošljem v ESPhome. Z Shelly 1PM sledim porabi grelca in ustrezno prilagodim.
Sistem dela vrhunsko in je optimalen za polno izkoriščanje SE.