Centralna kurjava, zrak v sistemu

yamahafazer

Fizikalc
15. mar 2010
1.599
68
48
Samo iz firbca - 2x v sezoni moram odzracit zrak iz sistema, torej iz radiatorjev in nato dofilat vodo. Torej od kod pride zrak v sistem?
 
Nazadnje urejeno:

Crna_Ninja

Fizikalc
25. dec 2007
514
92
28
Pri meni je tako, da imaš pri obtočni črpalki en "šrauf", ki ga čisto malo odviješ (seveda sistem mora laufat-poganjat vodo), pod njo daš neko posodo, ker bo voda začela kapljat, hkrati pa bo zrak, ki je v sistemu šel ven. Počasi odvijaš in tudi slišiš ko začne piskat...
 
  • Haha
Reactions: jurga

yamahafazer

Fizikalc
15. mar 2010
1.599
68
48
Bi blo kje videt ce bi pec puscala? Serviser je rekel da tesni, mogoce je mislil na pline
 

giovanotti

Fizikalc
20. dec 2012
183
103
43
Kako uporabljaš ogrevanje: s termostatom/na urnike? Se črpalka ugaša? Kakšna je temperature, ki jo pošiljaš v radiatorje iz peči?
Prav možna je sledeča varianta: termostat ugasne črpalko, topla voda (npr. 50 st. C) se v radiatorjih ohladi na sobno - volumen vode se zaradi skrčka zmanjša. Podtlak v enem od netesnih radiatorjev, potegne zrak v sistem. Na manometru opaziš, da je tlak v sistemu padel.
Čez čas v enem od radiatorjev začne žuboret voda, greje samo nekaj od vseh reber. Takrat te zadeva preveč moti in greš dofilat vodo in izpustit zrak.
 

telex

Fizikalc
24. dec 2007
5.832
47
48
Največkrat so vzrok za zrak v sistemu centralnega ogrevanja avtomatski odzračevalniki. Dlje časa kot sistem obratuje s pomanjkanjem vode, več zraka pride v sistem.
Je pa večje vprašanje, zakaj ti nivo vode v sistemu pada. Če imaš členkaste radiatorje (npr. aklimat) ali členkasto centralno peč ali živiš v bloku in imajo kaj takšnega sosedje potem je stvar razumljiva. Če pa imaš talno in/ali pločevinast radiatorje/peč pa ti sistem ne bi smel puščati vode- vsaj ne toliko, da bi ga moral večkrat letno dopolnjevati.
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.119
4.090
113
Bistveno pri vsem tem je kako nafila vodo oz. kako deluje ekspanzija sistema. Če filaš recimo vodo v sistem pod nivojem tlaka v tlačni posodi potem ti dejansko par štamperlov vode že povzroči padec tlaka in pa tudi zrak v sistemu. 100% tesnjenja ni, že na spojih (ventili, cevi, ...) se pojavi puščanje ki sicer ni vidno ampak tam je.

Če sistem po malem pušča je prav da nafilaš vodo tudi v tlačno posodo, tam do 1/4 se da brez opaznega dviga tlaka. Tako da recimo imaš v 25l tlačni posodi dejansko že pri mrzlem 5+ l vode. Ta voda bo tudi uspešno izravnala izgube zaradi puščanja in bo sistem pri majhnih izgubah obratoval brez polnjenja in brez zraka par let. Pri nas recimo par radiatorjev pri prehodu iz tople v mrzlo fazo (ohlajanje čez noč) vidno pušča vodo (reducirni spoj med radiatorjem in ventilom), dokler se je polnilo vodo samo do tlaka ki je v tlačni posodi (1.5 bar) je pritisk padal vsak teden vidno in v 2h mesecih je že zrak bil v sistemu pritisk pa na nuli. Sedaj enostavno pustim da se sistem fila tudi ko že doseže 1.5 bar (itak se hitro dviganje tlaka na tej točki ustavi) in s tem se dejansko fila ekspanzijske posode (imamo dve), potem je mir celo sezono ker toliko vode pa spet ne spušča!
zmaga.gif
 

Hanzi

Guru
27. jul 2007
47.791
6.776
113
pri taščici
Ne serjite ga s prevelikim tlakom, ker imate varnostnd ventile na 2,5 ali tri bare. Potem boste res imeli poplavo, ker ce je pec bolj slaba bo se hitreje spustila.
Tlak (vode in zraka v ekspanziji ko je ta še prazna) je odvisen tudi od visine sistema v hiši. (minimalni zahtevani
Imam sam podobne težave, na pss so napisali da naj bi pri visjih temperafurah vode in pocinkanih delih instalacije nastajal pokalni plin (vodik). Recimo da jim verjamem, ker zraka bi res ze lahko se znebil.
 

luciano

Guru
3. okt 2011
1.857
884
113
MB
Citat:
Uporabnik Hanzi pravi:
Ne serjite ga s prevelikim tlakom, ker imate varnostnd ventile na 2,5 ali tri bare. Potem boste res imeli poplavo, ker ce je pec bolj slaba bo se hitreje spustila.
Tlak (vode in zraka v ekspanziji ko je ta še prazna) je odvisen tudi od visine sistema v hiši. (minimalni zahtevani
Imam sam podobne težave, na pss so napisali da naj bi pri visjih temperafurah vode in pocinkanih delih instalacije nastajal pokalni plin (vodik). Recimo da jim verjamem, ker zraka bi res ze lahko se znebil.

Pri 2,2 - 2,3 bara je že bila poplava.
 

kalbo

Guru
7. okt 2013
18.729
9.506
113
Citat:
Uporabnik yamahafazer pravi:
Samo iz firbca - 2x v sezoni moram odzracit zrak iz sistema, torej iz radiatorjev in nato dofilat vodo. Torej od kod pride zrak v sistem?

V vodi iz vovovoda je vedno vezan kisik, ki se pač stalno izloča. Starejša kot je voda v sistemu, manj bo tega.
 

Hanzi

Guru
27. jul 2007
47.791
6.776
113
pri taščici
Citat:
Uporabnik luciano pravi:
Citat:
Uporabnik Hanzi pravi:
Ne serjite ga s prevelikim tlakom, ker imate varnostnd ventile na 2,5 ali tri bare. Potem boste res imeli poplavo, ker ce je pec bolj slaba bo se hitreje spustila.
Tlak (vode in zraka v ekspanziji ko je ta še prazna) je odvisen tudi od visine sistema v hiši. (minimalni zahtevani
Imam sam podobne težave, na pss so napisali da naj bi pri visjih temperafurah vode in pocinkanih delih instalacije nastajal pokalni plin (vodik). Recimo da jim verjamem, ker zraka bi res ze lahko se znebil.

Pri 2,2 - 2,3 bara je že bila poplava.
Poplava je se najmanj kar se lahko zgodi. Naslednja faza je da ti odpre peč in imas lepo vso vodo v kleti (jaz cca 2,5m3)in ne samo visek, ali pa da tega ne preživiš. Ceprav to je redek scenarij, se je pa lani? zgodil pri nas.
 

luciano

Guru
3. okt 2011
1.857
884
113
MB
To se je zgodilo pred leti pri vgradnji peči.

Nismo vedeli koliko vode je potrebno za sistem, pa smo pač filali.
Raztezna posoda je dobro opravila delo.
 

dejan_

Guru
23. maj 2012
2.461
2.193
113
Citat:
Uporabnik yamahafazer pravi:
Samo iz firbca - 2x v sezoni moram odzracit zrak iz sistema, torej iz radiatorjev in nato dofilat vodo. Torej od kod pride zrak v sistem?

Najprej preveri, če imaš sploh še zrak v ekspanziji ali je polna vode, potem pa naprej
 
  • Všeč mi je
Reactions: jurga

dejan_

Guru
23. maj 2012
2.461
2.193
113
Citat:
Uporabnik luciano pravi:
To se je zgodilo pred leti pri vgradnji peči.

Nismo vedeli koliko vode je potrebno za sistem, pa smo pač filali.
Raztezna posoda je dobro opravila delo.

Za take zadeve obstajajo manometri. Fila se pa privat bajte na 1,5 bar max. Sej nimate mende bajte v 7 nadstropij
 
  • Všeč mi je
Reactions: jurga

Daniel

Guru
21. dec 2007
5.716
3.331
113
Pri močnem gorenju se pri naši peči (drva) včasih sliši pokanje vode, kar pomeni, da se voda dobesedno upari in potem zgoraj na odzračevalnem lončku pihne ven.
 
  • Žalosti me
Reactions: jurga

Matko

pohodnik
18. jul 2007
5.611
713
113
Citat:
Uporabnik Utisevalec pravi:
Pri nas recimo par radiatorjev pri prehodu iz tople v mrzlo fazo (ohlajanje čez noč) vidno pušča vodo (reducirni spoj med radiatorjem in ventilom), dokler se je polnilo vodo samo do tlaka ki je v tlačni posodi (1.5 bar) je pritisk padal vsak teden vidno in v 2h mesecih je že zrak bil v sistemu pritisk pa na nuli. Sedaj enostavno pustim da se sistem fila tudi ko že doseže 1.5 bar (itak se hitro dviganje tlaka na tej točki ustavi) in s tem se dejansko fila ekspanzijske posode (imamo dve), potem je mir celo sezono ker toliko vode pa spet ne spušča!
zmaga.gif

bonk.gif
ekspanzijska posoda je je namenjena da sprejme povečan volumen vode zaradi segrevanje, ne pa kot rezervoar v primeru puščanja sistema


najprej se z zrakom napumpa "duša" v raztezni posodi na ustrezni nadtlak (nekaj desetink bara nad delovni tlak, za točno vrednost poglej v navodila ali vprašaj kvalitetnega vodovodarja)
in nato natoči vodo v sistem, odzrači vse radiatorje, dotoči vodo, zažene črpalko, odzrači, dotoči,...

In prvo sezona ali dve redno odzračuje in doliva. Nato se zadeva umiri.