Zakaj se "zapacka" gorilec?

matej_m

Zelenc'
3. mar 2008
28
0
1
Tudi jaz bi pristavil piskrček... Kdo od vas mojstrov hodi tudi po spodnji Savinjski? Bi po moje rabil enega mojstra (zanekrat dela vse, samo po moje bi bil že čas, da se malce preveri/nastavi)... Lahko tudi na PM.
HVALA.

lp, matej
 

AndrejD

Guru
20. jul 2007
7.215
1.386
113
Si rekel da si serviser za Hansa gorilnike.
Pri babici se je Hansa gorilnik odločil da več nebo deloval. Ko ga vklopiš začne brnet po kakšnih 20sec, ko pa bi moralo priti do vžiga se čuje nek klik pol pa se gorilnik izklopi in začne svetit rdeča lučka na njem. Veš za kakšnega vredu serviserja iz okolice Lenarta (20km od MB) ?
 

cat

Fizikalc
3. sep 2007
910
69
28
Citat:
Uporabnik Kara_Demz pravi:
gorilnik se čisti dvakrat na leto : pred pričetkom kurilne sezone jeseni in spomladi po končani kurilni sezoni. Gorilnik in peč se očisti, preventivno pregleda in nastavi dimne pline. Če si imel dve leti mir, pomeni da je bil gorilnik v redu nastavljen. Imaš dobrega gorilničarja, ampak 2x na leto pa naj le pregleda zadevo in ne bo presenečenj.

OK, naj mi to logiko nekdo že enkrat razjasni. Vse se očisti po koncu kurilne sezone, in (brez da bi gorilnik bil vmes prižgan) še enkrat pred kurilno sezono. Kaj pri vragu ima za čistiti tokrat ? V drugo dimnikarja prijazno odslovim.
 

Kara_Demz

Pripravnik
7. avg 2007
506
0
16
Pokliči AMBI doo iz Novega Mesta in ti bodo povedali za serviserja v tvojem koncu. Jaz že dolgo nisem več v tem poslu in jih ne poznam več.

@cat : gorilničar ti bo uredil samo gorilnik, dimnikar pa peč. Problem je, ko se dimnikarji zgovarjajo na nek zakon, po katerem imajo koncesijo za meritve dimnih plinov. Za to zaračunajo okoli 30 Ejev (ne vem točne cifre iz glave), medtem ko ti je gorilničar to meritev že opravil in izdal merilni izvid, ob samem servisiranju gorilnika. Čisto posilstvo, ti rečem ! Nekaj takega kot RTV prispevek
10.gif
! Poleg tega je gorilničarjeva meritev po strokovni plati mnogo bolj relevantna...

Drugače ti je pa gorilnik verjetno še celo poletje vodo grel. Če pa ni obratoval, je pa ležal praktično pol leta v zelo agresivnem okolju, v peči, v kateri je žveplo in vlaga. Pri zagonu jeseni je bilo že vse sorte, tudi ptičje gnezdo v dimniku
smile-1.gif
.
 
Nazadnje urejeno:

serviser

Pripravnik
2. jan 2010
63
3
8
Je malo ven iz teme - ampak, ker mora dimnikar preden se nastavlja gorilec očistiti peč in potem pomeri še emisije vam pošiljam link do cenika kakšne so cene za posamezne dimnikarske storitve. Sem se kar malo za glavo prijel glede na to kar se pri nas dogaja.
http://www.uradni-list.si/1/content?id=94977
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2009-101-04411-OB~P002-0000.PDF
Mejne vrednosti emisij dimnih plinov
http://www.uradni-list.si/1/content?id=70686
Verjetno bomo morali še en pod forum odpreti še zato.

LP Serviser
 

amnesiak

Zelenc'
28. jan 2010
3
0
1
Lp, zanimiva tema, imam pa dva vprašanja. Ali je kaj narobe za gorilec, če mu zmanjka olja? V cisterni ga je še 9cm. (pripeljejo ga v ponedeljek) Drugače je pa Nehs gorilec star 11 let.
Problem je tudi, da pri spoju šobe z cevjo gorilca malo pronica olje, ki potem steče po ohišju od gorilca na tla, tam ga ujamem v kozarec. To puščanje je zelo majhno, v 14 dneh za 1dcl. Letos sem menjal šobo in od takrat je pronicanje olja opaznejše. Šobo sem sicer še kar dobro zategnil, tako, da mislim, da je problem v poškodbi (morda neravna površina cevi) cvevi na katero pride šoba.
Kakšen nasvet.
 

serviser

Pripravnik
2. jan 2010
63
3
8
9 cm ne pomeni nič, lahko je sesalni koš dvignjen 5 cm ali pa leži na tleh cisterne "v metuljčku". Če sesa olje proti koncu vidiš v prvem lončku, ki je na peči ali pa zraven peči. Če je ta črn je potem nivo olja definitivno proti koncu. Dobro bi bilo pogledati filter. Ugasneš gorilnik. Podložiš posodo, v katero lahko kaplja in izliješ olje. Potem zapreš dovod olja (vijak, ki je zgoraj na lončku). Zatem odviješ spodnji stekleni del. Pazi na tesnilo (dihtngo)! Filter odviješ po bajonetnem sistemu (kor avtomobilsko žarnico) odviješ za nekako četrt obrata in ga iztakneš dol. Pri starejših lončkih (ozkih) ga samo iztakneš. Če je filter mrežast ga spereš kar v vsebini, ki si jo izlil iz lončka sicer pa ga je potrebno zamenjati. Dobiš ga v Merkurju na vodovodu in vse tehnične trgovine z ogrevanjem. Kakšen tip filtra je se je potrebno prej prepričati. Ko zadevo sestavljaš nazaj pazi na tesnilo. Lepo privij lonček nazaj (mora tesniti) odpri vijak in poženi gorilnik. Če je olje rdeče potem je vse ok. Če pa priteka črna vsebina pa bolje počakati.
V gorilniku se zabaše filter v črpalki lahko tudi filter v grelniku in filter na šobi. To je to. Če ni olja slišiš, da črpalka piska podobno kot bi šel ležaj. Ta zvok je za strokovnjaka specifičen in se ga lepo da razločiti od ležaja. Sicer za na hitro pa je to to.
Olje, ki kaplja od šobe pa je svoje poglavje. Malo verjamem, da pošča na spoju med visokotlačno cevjo in šobo. Tam bi se ga nateklo bistveno več in tudi gorilnik nebi delal tako kot mora. To teče verjetno med pokrovčkom črpalke ali pa na priključku dovodne cevi. Zelo zelo malo verjetno pa je, da bi bil zato kriv zračni mehurček v šobi. Pri tem načinu se olje vedno (in tudi pri prvem (tvoja teza)) vedno odteče v notranjost peči in pozneje izgori. Gorilnik je potrebno bolj pogledati. Kako je s cevko od črpalke do predgretja. Včasih tam tudi spušča vendar, je ponavadi očitno.
Delaj počasi in previdno, da kaj ne zdrobiš!

LP in veliko uspeha.
Serviser
 
Nazadnje urejeno:

amnesiak

Zelenc'
28. jan 2010
3
0
1
Hvala za odgovor.

Nažalost mi je danes popoldne zmanjkalo olja, zato sem cev v cisterni doštukal za 5cm in na koncu dal mrežico (filter). Cev je imela na koncu utež in je bila brez filtra. Filter v lončku ob peči ni umazan.

Zanima me, ali se je s tem ko je gorilcu zmanjkalo olja kaj "razštelal", ker se mi zdi, da je plamen nekoliko daljši in bolj svetel?
 

serviser

Pripravnik
2. jan 2010
63
3
8
Če nisi na gorilcu ničesar premikal se mora stanje urediti. Možnost o drugačnih izgorevalnih parametrih je samo "umazanija". Kot trdiš je olje čisto. Sicer bi se lahko na mrežici šobe nabrala ta umazanija in bi bila količina olja nekoliko manjša ter bi zato posledično bila povečana količina zraka in s tem tudi nižje rosišče in višja lambda. Opazovanje delovanja gorilca pri odprtih vratih pa tudi ni podatek, ker je presežek zraka itak tak, da se v dveh sekundah vse podre. S kukanjem je pa tudi težko kaj doreči. Če zadeva gori in vas ne zebe ne "čačkaj" sicer ti pa itak po koncu sezone pripada servis!

LP, serviser.
 

theuros

Zelenc'
9. feb 2010
1
0
1
Pozdravljeni,....

imam eno vprašanje glede "zapackanja gorilca". Gorilec se nekam pogosto zapacka, v tej sezoni smo ga čistili že 3x s tem da je bil pred sezono očiščen. Kar sem bral na tem forumu je dobro za poskrbeti za čistočo okoli gorilca kar bom poskrberl za to. En kolega trdi da je gorilec prevelik za peč ki jo imam, pa me zanima če je prevelik gorilec lahko vzrok za "zapackanje" ?
 

serviser

Pripravnik
2. jan 2010
63
3
8
Da bom lahko odgovoril prosim za več podatkov.
1. Kdo je čistil gorilec - serviser, ki se s tem poklicno ukvarja ali nekdo od domačih oz. poznanih ali sodelavec, ki je nekje nekaj videl???
2. Gorilec se pogosto zapacka lahko na več mestih. Zanima me lokacija (tam, kjer je šoba in elektrodi, na zračnih režah turbulatorja okrog šobe, lahko se tudi na notraji (spodnji) strani turbolatorja s kakšnimi muckami od blaga, dlakami od mačkov.... Lahko pa se zapacka olje v filtrih (vse spada k gorilcu)
3. Če imaš servisni listek - izpisek iz merilnega instrumenta mi lahko pošlješ podatke in ti povem lahko dokaj točno kaj in kako. Lahko pošlješ tudi na zasebno e-pošto.
Velikost je težko določati na pamet. Gorilniki so velikostnega razreda od - do v kW moči. To je odvisno tudi od velikosti peči in seveda tudi od števila ogrevalnih krogov oz. vodnega pretoka skozi peč.
V uredbi, ki je v pripravi bodo ti pogoji zelo natančno določeni tudi s številom vklopov gorilnika na uro.
Če je gorilnik segreval vašo peč in s tem stanovanje že več let potem je težava v nastavitvah.

LP, serviser.
 

AndrejD

Guru
20. jul 2007
7.215
1.386
113
Kakšna je razlika med gorilcem z predgretjem in takim brez njega ?
Smo namreč ugotovili da so plačali takega z predgretjem, montirali so pa onega brez predgretja.
 

serviser

Pripravnik
2. jan 2010
63
3
8
Če ste znali ugotoviti, da nima pred-gretja potem mislim, da bi tudi morali vedeti zakaj je pred-gretje.
Dosti heca. Pred-gretje je zato, da pogreje olje in zaradi tega, ker je nafta toplejša lepše izgoreva.
Najpomembnejše je pred-gretje le pri prvem jutranjem vžigu torej takrat, ko npr. pri -10 stC zažene prvič zjutraj. Potem se olje samo nekoliko segreje, ker se že vrača toplejše nazaj v cisterno. Ponekod stoji cisterna zunaj recimo v kakem prizidku ali lopi. Zato se nekoliko zgosti in ga črpalka težje sesa iz cisterne. Pri tem prvem vžigu je zelo dobrodošlo pred-gretje.
Gorilec tudi ne začne delovati dokler termostat pred-grelca ne zazna dovolj visoke temperature in ne vključi delovanja gorilca.

Razlike v ceni gorilca so cca. 50€. Sicer pa so vsi deli enaki. Le dovodna cev do šobe je daljša, ker vmes ni grelca.

LP, Serviser.
 

virtualman

Pripravnik
20. avg 2008
79
0
6
jv slovenija
citiram:
"Pred-gretje je zato, da pogreje olje in zaradi tega, ker je nafta toplejša lepše izgoreva."
Zelo res. Toplejša nafta ima drugačno viskoznost - je bolj tekoča, zato se lepše razprši na izhodu šobe - v bolj drobne kapljice in se iz tega razloga bolje zmeša z zrakom in posledično boljše izgori. Zato je izkoristek nekoliko boljši- lepši plamen, višje temperature in manj dima. Plus vse ostalo kar je bilo našteto. Priporočljivo vedeti pri nakupu gorilca.
lp
 

Bastard

Fizikalc
21. feb 2008
1.636
0
36
Mi lahko nekdo zaupa kje se kupi šoba in filter ? Imajo šobe na sebi kake oznake, da vem kakšno potrebujem isto velja za filter.

Hvala
 

trigga

Fizikalc
24. jul 2007
1.787
0
36
Jaz sem šobe nabavil pri lokalnem dimnikarju. Šobe imajo različne oznake, mislim da je zapisana tudi na ohišju šobe. Za filter pa greš v kakšno železnino ali kaj podobnega, bi skoraj morali imet.
 

serviser

Pripravnik
2. jan 2010
63
3
8
Šoba:
Kupi se v trgovini z materialom za centralno ogrevanje in vodovod. Občasno sem jih videl v plinarnah in tudi v Merkurju. (odvisno od kraja kam imaš najbližje)
Na šobi so na matičnem delu vgravirani podatki. Najvažnejši je podatek o kotu in tipu kanala, drugi pa je o velikosti luknje. V gospodinjstvu oz. za individualno rabo so najpogostejše šobe Danfoss 60 / 60S (embalaža ima rdeč pokrovček)
http://www.seltron.si/img_products/480_s.jpg
Filter: najbolje. da ga vzameš ven in greš s "primerkom" v trgovino.
Skupaj te stane okrog 10 - 12€.
LP, Serviser
 
Nazadnje urejeno:

zigmar

Pripravnik
22. dec 2008
58
4
8
Pozdravljeni.

Je tukaj gor kakšen specialist za gorilce Intercalo?Lansko jesen nabavili nov gorilec,ki je imel že od začetka težave,kar naprej prekinja gorenje.Gorilec ni modroplamenski ampak navaden s predgrevanjem.Do danes je delal lepo,zdaj pa ga spet prekinja,precej saj je in tudi malo masti na tla.Serviser je že takrat imel velike probleme da ga je usposobil,sedaj pa se bojim da mu sploh ne bo uspelo popravit.

Hvala za info

Marko.
 

jurga

Fizikalc
5. mar 2010
1.750
50
48
podravska
če bi vsako leto servisirali gorilnike ne bi imeli problemov -
če si bi vsako leto pregledali vse ventile ,radiatorje , varnostne ventile , obtočne črpalke in gorilnike ....
ko pa se začne kurilna sezona pa kukate in jamrate da je joj --- malomarnost da je ni.
vsako leto peljete avte na servis ?? ja --- menjava olja , jermenov ,zavorne ploščice ..... in še in še ---- tu pa ni malomarnosti -avto rabite vsak dan ,kaj pa je pol z ogrevanjem ?? to pa ne rabite ali kaj ?? .Tolko da vas spomnim -pa ne zdaj da ste jezni na mene -tako je pač !!