Zakaj se "zapacka" gorilec?

jetamp

Fizikalc
5. sep 2007
3.532
68
48
Kranj
4
829440-Slika379.jpg
 

Priponke

  • 829440-Slika379.jpg
    829440-Slika379.jpg
    130,4 KB · Ogledi: 1.311

Kara_Demz

Pripravnik
7. avg 2007
506
0
16
Citat:
Uporabnik lost1 pravi:
Sem govoril zdele z majstrom, je reku da bi bilo fino zamenjati šobe pa filter, ker načeloma se to dela na cca 3000L , ... pri meni jih je slo skozi že okoli 5000L,ampak še vedno dela brez problema.

Skratka, za 45€ mi zamenja šobo in pa filtre, meni se ne zdi visoka cena.Pa nastavi tudi gorilec. Je pa baje dobro peč pred tem očistiti, tako da se moram lotiti razdret jo in posesat vn prah ki baje nastane notri.

To so traparije. Šoba ni potrošni material, čeprav gorilničarji trdijo drugače. Imajo pač izgovor da lahko kaj zaračunajo.
Drugače pa šoba crkne po dveh dneh, ali pa po 10 letih. Kar za vsakič je pa ni treba menjati. Gorilničar naj raje dobro gorilnik nastavi, pa je!
Za slabo delovanje gorilnikov je pa največkrat krivo kurilno olje, ki je čedalje slabše kvalitete. Na plameni plošči (turbolatorju) gorilnika se nabirajo smole zaradi slabo rafiniranega kurilca. Potem je pa odgovor Petrola, da je treba dokupit aditiv itd...
stupid-1.gif
 

Marburg

Fizikalc
18. avg 2007
978
63
28
Sobo in okrog sobe sem obrisal saje in olje, zadeva sedaj dela b.p.
Obenem sem izkoristil priliko in odprl ter ocistil se pec. Tu pa sem naletel na novo presenecenje: med gorilcem in nastavkom za le-tega je tesnilo iz azbestnega materiala (predvidevam da je azbestna zadeva??), ki pa je na enem delu precej preperel/razdrobljen. Kako to tesnilo zamenjati oz. kje dobiti novo oz. nabaviti material za izrez novega tesnila. Se dobijo kaki novejsi materiali kot nadomestek za azbest?

Lp

Blagoslovljen Bozic!
 

Kara_Demz

Pripravnik
7. avg 2007
506
0
16
Azbesta že lep čas ni več, to je tesnilo iz keramike. Dobiti bi ga moral v trgovinah za vodovod in ogrevanje. Si ga pa sam polomil, tista prirobnica s tesnilom se nikoli ne odstranjuje (4 vijaki M8).

Sedaj, če se ti nabirajo saje na plameni plošči, pomeni, da je najverjetneje sekundarni zrak premajhen. Gorilničar naj ti na novo nastavi gorilnik, s tem da mu poveš za te saje, ki se nabirajo.
Oljni gorilnik lahko nastaviš na najmanj 5 različnih kombinacij nastavitev in vsaka bo pokazala bp. dimne pline. Ampak samo ena bo taprava za neprekinjeno in v redu delovanje nekaj let. Če je gorilnik pravilno nastavljen, se ga vsako leto pred začetkom kurilne sezone očisti in naredi analizo dimnih plinov, ostalo pa pustiti pri miru! Nič menjavanja šobe in podobnih otročarij.
Če imaš pa gorilnik nastavljen napačno, ga je pa treba vsak mesec enkrat takole čistiti. Nadležno, lahko pa tudi drago, če se pustiš nategovati (vsakič nova šoba kao, itd). Pa tudi ekološko ni vredu, ker so dušikovi oksidi povišani.
 

Marburg

Fizikalc
18. avg 2007
978
63
28
Ker sem zelel imeti vecji dostop do kurisca, sem odstranil gorilec in prirobnico, da sem tudi kurisce lahko posteno spucal.
Pec ima tudi tri ploscice eno nad drugo (po vertikali) pritrjene z po enim vijakom, ki se odstranijo, da lahko ocistis tudi notranjost peci/prekate. Tudi te ploscice imajo tesnila, ki so ze tudi v odhajanju v pokoj.
Lp
 

serviser

Pripravnik
2. jan 2010
63
3
8
Nekaj stvari pri vsem tem je potrebno absolutno razjasniti:
1. Šoba (diza) se izrabi. Luknjica v njej se obrusi, ker skozno brzi olje z dokaj veliko hitrostjo. Potiska ga tlak 10 do 13 bar. Ker luknjica ni več okrogla je potem tudi mešanica neenakomerna po prostoru. S tem pa tudi izgorevanje ni več tako, da ne pušča neizgoretih mešanic.
2. Vsak gorilnik ima tri filtre (če ima predgretje je še eden tam, ki pa se ga praviloma ne da odpreti). Če filtri niso čisti je mešanica zopet podkrepljena in smo zopet pri sajah.
3. Če zmanjka olja v cisterni je nujno cisterno iztočiti. (Svinarijo in usedline izliti ven.) Kolikor se da seveda.
4. Po dobavi olja je najbolje počakati vsaj 4 ure, da se olje umiri in usedejo delci, ki so se med polnjenjem dvignili.
5. V čistilni lonček vstavljajte fine in ne grobe (mrežaste) filtre.
6. Gorilnika ne morete nastavljati na pamet. Vijak za zrak je praviloma dostopen z zunanje strani. Instrument je tisti, ki pokaže stanje in ga ni junaka, da bi zadevo nastavil "na oko"! Presežki so vedno nevarni predvsem za denarnico, ker je izkoristek slab.
7. Vodite redno evidenco in vam bo petih sezonah absolutno lažje opravljati servise. Podatki o porabi, o delovnih urah, o čiščenju, o servisiranju...
8. V kurilnico ne dajajte spat dlakavih živali in imejte vedno dovolj svežega zraka v njej. Pri novogradnjah so kurilnice hermetično zaprte. Zato rabite zračnik.
9. Gorilnik naj bo čimbolj od tla, da ne sesa z zrakom vred nepotrebnega prahu in nesnage. Ko pride serviser naj ga izpiha s kompresorjem.
10. Vse luknje, vratca in lopute morajo biti absolutno zaprte. Najbolje, da jih zalepite.

Za dodatna vprašanja sem vam na voljo!
Lepe praznike in toplo leto!
 
  • Všeč mi je
Reactions: DOMEK

Marburg

Fizikalc
18. avg 2007
978
63
28
Citat:
Uporabnik serviser pravi:
Nekaj stvari pri vsem tem je potrebno absolutno razjasniti:
10. Vse luknje, vratca in lopute morajo biti absolutno zaprte. Najbolje, da jih zalepite.

Zalepiti s cim in kako??
Lp z enakimi zeljami!
 

Kara_Demz

Pripravnik
7. avg 2007
506
0
16
Bravo,
467716-post_slo.gif
, vendarle strokovno mnenje, kot se šika! Prav zasluži si vseh pet *****.

Strinjam se tudi s prvo točko :

Citat:
Uporabnik serviser pravi:
Nekaj stvari pri vsem tem je potrebno absolutno razjasniti:
1. Šoba (diza) se izrabi. Luknjica v njej se obrusi, ker skozno brzi olje z dokaj veliko hitrostjo. Potiska ga tlak 10 do 13 bar. Ker luknjica ni več okrogla je potem tudi mešanica neenakomerna po prostoru. S tem pa tudi izgorevanje ni več tako, da ne pušča neizgoretih mešanic.

Štima, vendar šoba ni zanič kar ob vsakem obisku gorilničarja. Šobo je treba primerjati s svečicami v benzovem motorju, ki morajo brezhibno oddelati pač tistih x vžigov. Šoba se razprši lahko zelo na hitro, če je pa normalna obraba, pa pokaže šele analiza NOx plinov v dimu. Danes ima vsak gorilničar kvaliteten instrument, s katerim opravi kompletno analizo dimnih plinov, včasih, ko smo to še delali stehiometrično, je bil pa večji hudir.
Pa vendar gorilničarji še vedno apriori izkoristijo priložnost za menjavo šobe, če bi bilo treba ali pa ne!

V glavnem si tvoj post zasluži (s popravljeno prvo točko) , da bi visel v vsaki kurilnici z oljnim gorilnikom. Na vsakem gorilniku bi pa morala biti velika rumena nalepka : "Dotikanje te škatle nepooblaščenim osebam najstrožje prepovedano!" (Lastnik gorilnika ni (!) pooblaščena oseba!)
 

serviser

Pripravnik
2. jan 2010
63
3
8
Kara Demz se strinjam, da ob vsakem obisku ni potrebno menjati šobe! Vendarle pa je zadeva zopet sledeča: Če serviser pride pogosteje kot v treh mesecih mu auto štarta "reklamacija". Če pa pride po 4. mesecu pa je nekaj drugega narobe:
a: Premajhen gorilec glede na potrebe - upoštevaj tudi peč!
b: Premajhna šoba glede na možnosti - upoštevaj tudi peč!
c: Zmanjkalo olja - najpogosteje - upoštevaj še druge standardne napake: (kondenzator, iskra, celica, prevečkrat štartana avtomatika ročno)

Ob normalnem dvosezonskem obisku in ogrevanju 150-200m2 pa je povsem normalno zamenjati šobo, ker je poraba med 3 in 4 kL.
Sam priznam, da je včasih potrebno priti na obisk tudi 3x zapovrstjo - vendar to vedno priznam in že zaradi "učenja" hočem stvari priti do dna. Zadja izkušnja je bil gorilec JOANNES, ki me je naučil Boga in pol. Pol sem pa dal gor servisnega in je OK!

Najlepša hvala za komentar in lepe pozdrave z Gorenjske Koroške!
 
  • Všeč mi je
Reactions: DOMEK

serviser

Pripravnik
2. jan 2010
63
3
8
Vratca, ki so pri kombiniranih pečeh olje in drva za podpih pri drveh je potrebno zalepiti. To storite z aluminjastim lepilnim trakom. Najbolje pa je, da v odprtino vstavite natančno odrezano trdo stekleno volno, ki ima z ene strani Al folijo. Tako zamašite dotok zraka. Dobro je, da to naredite tudi na gornjih nakladalnih vratcih. Vsa vratca zaprite čimbolj. "Fouvš" zrak je najboljša varianta za povečanje porabe. ITD...

To sem pozabil prej odg.
LP
 

serviser

Pripravnik
2. jan 2010
63
3
8
Dvo sezonski obis mislim, da serviser pride 2009 jeseni in 2011 po kurilni sezoni = spomladi!
LP
 

jetamp

Fizikalc
5. sep 2007
3.532
68
48
Kranj
Jaz sem se jo lotil kar sam
redface-1.gif
. Porabiš cisterno do konca, odviješ spodnji čep na cisterni, vzameš 3m lajšto na koncu pribiješ staro spodnjo majco in z njo "pometaš" notranjost cisterne. Tisto brozgo ožemaš v spodaj podstavljeni lavor nato pa rabiš še ene 3 majice, da obrišeš do suhega. Nato naj ti nekdo z vrha posveti v cisterno ti pa čez spodnjo luknjo preglej, če si kaj pozabi očistit. Očistit ne moreš le sprednje stene ter prvih 30cm v notranjost. V bistvu je glavna svinjarija na dnu tisto pa lahko vse spraviš ven na tak način. Sicer na tak način ni 100% očiščena je pa od takrat (pet let) delovanje gorilca precej boljše, kot pred čiščenjem.
 

Odisej

arhivar
Osebje foruma
Administrator
2. sep 2007
7.645
9
113
Alter.si
www.skodelica-s-sliko.com
Citat:
Uporabnik serviser pravi:

10. Vse luknje, vratca in lopute morajo biti absolutno zaprte. Najbolje, da jih zalepite.

No, da ne bo kdo narobe razumel... vratic skozi katera gorilec jemlje zrak NE smemo zalepiti
smile-1.gif


Pa še mogoče ena opombica... novejši gorilci imajo avtomatska vratica, ki odprejo dovod zraka v peč samo ko gorilec deluje. Zadeva močno vpliva na izkoristek peči, ker prepreči "vlek" skozi kotel kadar gorilec ne deluje in s tem prepreči nepotrebno ohlajanje.

Lp
 

serviser

Pripravnik
2. jan 2010
63
3
8
Še enkrat ponavljam. Zaprite s trdo stekleno volno, ki ima z ene strani Al folijo vse luknje, vratca in ostale možne vleke zraka na peči .
Ostane samo luknja v velikosti gorilne cevi gorilnika. Nagorilcu ne zapirajte ničesar, ker le ta vleče (sesa) in piha potreben zrak skozi svojo konstrukcijo. Pri starejših pečeh ali pri pregretih pečeh se dogaja, da so vratca skrivljena in jih ni možno dobro zapreti. Zato steklena volna.
Loputa, ki je vgrajena pri gorilnikih boljšega cevnovnega razreda je namenjena zapiranju pretoka zraka skozi gorilnik in potem skozi notranjost peči v dimnik in posledično z zapiranjem le-te ustavimo ohlajanje, ki nam povečuje poraba.

LP!
 
Nazadnje urejeno:

serviser

Pripravnik
2. jan 2010
63
3
8
Oj! - Meni osebno je vseeno, če mi pobereš vse zvezdice, če misliš....! (Saj niti ne vem kaj to pomeni, ker še nisem prbral navodil) [Ko ne gre več preberi navodila!] Česar vem in kar sem že vse probal in izkusil in preiskusil mi žal ne more-š/te vzeti. Hotel sem le pomagati. Za vsemi svojimi trditvami stojim in jih lahko utemeljim kadar in kakor hočete. Seveda pa je nekaj res (TO PRIZNAM), da odgovarjam na hitro in zato sem večkrat nekoliko nerazumljiv, ko in če grem brat nazaj "post" bi ga napisal nekoliko drugače - bolj razumljivo. Osnovni napotki in dejstav so eno teorija pa žal drugo. Velikokrat je tako, da se iz dejstev potem spreminja teorija - obratno je težko. Včasih bi rabil kak nasvet ali pomoč in se toplo priporočam. Imam takoj resno vprašanje, ker (še) nimam testnega "poligona". Hvala za pomoč - (resen) komentar dobrodošel!
 
  • Všeč mi je
Reactions: DOMEK

serviser

Pripravnik
2. jan 2010
63
3
8
Citat:
Uporabnik Samojed pravi:
Povej še vprašanje:).

Iščem graf zračne lopute gorilnika Joannes AZ3. Kar sem našel je tukaj:
http://www.joannes.it/it/panorama/oilmini.htm

Žal ni grafa količine pretoka zraka skozi loputo. To je le komercialni prospekt s pridihom za projektante. Rabim krivuljo zato, da dobim položaj kje je regulacija najbolj občutljiva. Torej kje se najbolj fino da regulirati. Tisto kar piše na Merkurjevi spletni strani o teh gorilnikij je bolj ali manj tudi lepilo za nakup ...!

Gorilnik je star dve sezoni in ima okrog 1800 delovnih ur. Na servis sem šel, ker je "počakal". Sedaj ga ne morem pripraviti do normalne emisije CO. Peč je TVT kombinirka z dimnikom 180 fi in zaporno loputo s korakom na 20 stopinj. Fovš zraka ni ali zanemarljivo. Šoba je 60/60S (standard) Vžig normalen (tih) Sprememba emisij ob zagonu 0. Naraščanje temperature normalno. Tlak konstanten. Vlek premočan / priprt na tretjo pozicijo. V peči 9 dimnih kanalov s turbolatorji. V peči dodatna komora 220 fi. Emisije CO pri montaži 47 mg/3% CO. Sedaj najmanjše 950. Peč čista. Olje EL 15,4%. Povratek olja čist in konstanten brez primesi! Ko je namontiran gorilec Benthone deluje brezhibno. Zračni tlak ni nobena ovira. Sesalni tlak je tudi OK. Gorilnikovi elementi so sicer BP, ker deluje, le emiseje CO ne morem dati dol!.


LP!