Voda mi pušča pa ne najdem kje

jurga

Fizikalc
5. mar 2010
1.750
50
48
podravska
obstaja več modelov razteznih posod. venih je voda v duši v drugih pa je v sami posodi. če ti pritisk niha,pri hladni instalaciji recimo 1,3 bar kar je za kurjavo standard; ko zakuriš se tlak dvigne normalno na okrog 1,8 bar ,ko se peč ohladi mora tlak zopet biti na 1,3 bar-potem je vse OK. če pa ti pritisk naraste na preko 2 in več barov se ti odpre varnosti ventil na peči ki je nastavljen na 2,5 bar eni so 3 barski ti bo voda stekla ven iz sistema.če raztezna ne dela v redu ali je zanič ti bo manometer kazal 0 bar.
confused-1.gif
 

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.301
1.925
113
Citat:
Uporabnik jurga pravi:
če hočeš raztezno dofilat z zrakom jo moraš odklopiti ali pa sprazniti sistem saj mota biti prazna (brez vode ) da jo lahko nafilaš.

Mus ni
smile-1.gif
. Če te zanima ali je spustila dušo ali se zgolj spraznila...jo lepo našibaš ne da bi se igral s praznjenjem sistema. Res pa je, da ne veš kaj si naredil, veš le to ali je duša še dobra ali ne....pa če je si vzpostavil vsaj toliko ravnovesja da pritisk ne niha preveč.
 

lanos

Majstr
4. feb 2011
6.654
450
83
Citat:
Uporabnik vincent pravi:
Citat:
Uporabnik jurga pravi:
če hočeš raztezno dofilat z zrakom jo moraš odklopiti ali pa sprazniti sistem saj mota biti prazna (brez vode ) da jo lahko nafilaš.

Mus ni
smile-1.gif
. Če te zanima ali je spustila dušo ali se zgolj spraznila...jo lepo našibaš ne da bi se igral s praznjenjem sistema. Res pa je, da ne veš kaj si naredil, veš le to ali je duša še dobra ali ne....pa če je si vzpostavil vsaj toliko ravnovesja da pritisk ne niha preveč.
ni res. Lahko jo raztezno dofilaš, če je pritisk padel. Bo pač pritisk naraščal s filanjem raztezne. Verjetno si hotel to napisati.
Na vsaki raztezni piše, na kolko barov mora biti nafilana z zrakom. Torej, če je to (ne vem točno) 2bara, jo pač tolko nafilaš. (če je seveda sploh cela). V sistem pa nafilas z vodo do 1,5 bara, al kolk že imaš.

Napaka nas vseh je, da zmeraj ko pade pritisk filamo vodo v sistem. Ampak, če je raztezna spustila, z dodajanjem vode v sistem še bolj stiskamo "dušo" in prej jo uničimo.
Jaz sem dobil nasvet oz. navodilo, da naj najprej pogledam, če je raztezna cela (je že zgoraj opisano kako preverimo) in če ima manj pritiska, pač jo s kompresorjem malo dofilaš. Posledično se bo tudi tlak v sistemu dvignil. Če je v raztezni tlak normalen, pa dotočimo vodo v sistem. Vzroki padanja pritiska so ko zračimo radijatorje, ko voda nekje spušča (to so lahko samo kapljice) ali pa spuščanje ekspanzijske posode. (zrak)
Torej, nikakor pri vsakem padcu pritiska takoj filat sistema z vodo. Prej preverite exspanzijo.
 
Nazadnje urejeno:

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.301
1.925
113
Točno tak. Vendarje pogosto vzrok padanja tlaka v sistemu ravno v tem da se ekspanzija poslavlja (oz. zgublja zrak v duši).

Pri nas je bila ekspanzija že polna vode (ni nič več votlo donelo..stara 40 let). Ko sem jo napupmpal, zadeva spet drži.
 

lanos

Majstr
4. feb 2011
6.654
450
83
Citat:
Uporabnik vincent pravi:
Točno tak. Vendarje pogosto vzrok padanja tlaka v sistemu ravno v tem da se ekspanzija poslavlja (oz. zgublja zrak v duši).

Pri nas je bila ekspanzija že polna vode (ni nič več votlo donelo..stara 40 let). Ko sem jo napupmpal, zadeva spet drži.
še dobro da si lahko 40 let staro "dušo" napumpal in da drži. Moja se ni več dala, ker je bila duša preperela. Vzrok je pa bil, ker je bila predolgo stisnjena v posodi pod pritiskom iz sistema. (kot bi žogo spraznil in jo dal pod nek predmet)