Verjetno problem z Balansiranjem....

Ko imaš ostale radiatorje v funkciji ti oni poberejo ves pretok...revež pa ostane brez pretoka in ne greje...

Bo potrebno s pripiranjem ostalih uravnotežiti pretoke, da bo še ta kaj dobil...Ni pa rečeno, da se drugje ne bo kaj podrlo....in se bo problem preselil drugam...Sploh zato, ker je sistem dinamičen, ti pa lahko urediš uravnoteženje pretokov samo statično...
Lahko tudi zmontira ventile z avtomaticnim uravnavanjem pretoka samo ga bo kap ob investiciji.
 

marc

Fizikalc
26. apr 2008
1.205
26
48
Tudi termostatski ventili imajo možnost nastavitve pretoka. Na obročku, ki sem ga označil so številke od 1 do 7, katere označujejo velikost pretoka vode.
1668171025759.png
 

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.269
1.904
113
V glavnem, poklical sem še enga majstra, pride drug teden. Mi je svetoval, da naj ugasnem vse radiatorje, prižganega pa pustim samo problematičnega. Pustil sem vklopljene samo tri radiatorje, vžgal peč in čakal.... Problematični radiator je grel kot še nikoli!!! Torej, v čem je problem?

A lahko povišaš hitrost na obtočni črpalki? Morda bo že to pomagalo, drugače pa kot rečeno...na prvih parih radiatorjih delno pripri pretok, pa ga bo ostalo več za ostale v vrsti.
 

Gonzo

Guru
1. sep 2007
9.354
9.595
113
EU
Imaš prav. Pri povečavi slike je bilo videti, kot da je levo od enke, rimska trojka. :oops1:
 

Hanzi

Guru
27. jul 2007
47.739
6.737
113
pri taščici
Upam da ni tisti prostor najhitreje segret...
Če je, konkretno pripri ventil spodaj. Vseeno sem.mnenja da vi tako potratna pumpa morala pognati vodo do radiatorjev, razen ce jih imas 20+
 

Apollo8

Mahoney
15. avg 2007
15.177
7.020
113
Tudi termostatski ventili imajo možnost nastavitve pretoka. Na obročku, ki sem ga označil so številke od 1 do 7, katere označujejo velikost pretoka vode.
Poglej priponko 60848
Da, problem je v tem da se zadeve dinamicno spreminjajo in ce mu res ful niha pol bi AVR prisel do izraza…npr ce ma vec nadstropij. Poleg tega ti termostatski zaprejo pretok ko se segreje in bi v teoriji moralo porinit do zadnjega. Tezava je ce mas res tako upornost do njega da ne porine.
potratnost punpe nima veze, kak projektant bi znal povedat a je dost mocna za tvojo instalacijo (magar izmeri dolzino cevi)
 

javr

Guru
6. dec 2011
1.903
1.152
113
ni razumljivo kaj naj bi se doseglo s pripiranjem pretoka skozi radiator na katerem je termostatski ventil. Vse spodnje ventile do konca odpreti, in če imajo termostatski ventili možnost omejevanja pretoka - nastaviti na maksimum, in to je to. Ko začneš ogrevati hišo, pač gre vroča voda najprej v radiator ki je najbližje pumpi, ali pa v radiator ki ima največji premer dovodne - odvodne cevi. Kot že omenjeno, ko se ta prostor segreje, termostatski ventil sam pripre pretok in voda gre še v druge, manjše ali bolj oddaljene radiatorje. Če to ne deluje tako, je pač prenizka dovodna temp vode v radiatorje ali pa se pumpa prepočasi vrti.
S pripiranjem pretoka na radiatorjih pa bi samo zmanjšal grelno moč radiatorja in spet se bo kdo jezil zakaj nek radiator sicer greje, a ne tako kot bi moral. Potem bo prišel mojster, ugotovil da je radiator na spodnjem ali termostatskem ventilu priprt, vse dal na maksimum, in smo spet na začetku.
 

javr

Guru
6. dec 2011
1.903
1.152
113
Peč se mi zažene, ko temperatura v prostoru s termostatom pade pod nastavljeno temperaturo.
peč naj bo stalno vklopljena, termostat pa naj vklaplja obtočno črpalko.
Imeti dvojno regulacijo, na termostatske ventile in na sobni termostat, je v osnovi zgrešeno ker se medsebojno izključujeta.
 
Nazadnje urejeno:
  • Všeč mi je
Reactions: Apollo8

kalbo

Guru
7. okt 2013
18.717
9.493
113
Imeti dvojno regulacijo, na termostatske ventile in na sobni termostat, je v osnovi zgrešeno ker se medsebojno izključujeta.
V prostoru, kjer je sobno tipalo, ki vpliva na regulacijo ne sme bit termostatske glave. Ni pa s termostatskimi ventili po ostalih prostorih nič narobe.
 
  • Všeč mi je
Reactions: Hanzi