Citat:
Uporabnik softi pravi:
....
tvoj primer. preračunaj kw iz kurilca in priemrjaj z elektriko. če je tu tu, potem rižgi tč, če je kurilc vsaj 10% cenej..pusti peč ugasnjeno.
...
Tukaj imaš prav samo do točke, ko primerjaš gorivo (kurilca, plin...) porabljenega za ogrevanje seanitarne vode z elektriko,porabljeno za ogrevanje sanitarne vode. To popolnoma drži, če TČ uporablja zunanji zrak (kanali itd.).
Če TČ uporablja zrak iz kleti, potem klet podhlajuje - torej je treba klet ogreti - in za ogrevanje pa uporabljaš običajno gorivo.
Če TČ pri COP3 za 3kWh toplotne energije porabi 1kWh električne energije, pomeni, da jo 2kWh dobi iz okolice. Poleti to ni težava, saj je toplote preveč - težava nastane pozimi, saj moraš okolici ti 2kWh nadomestiti z ogrevanjem.
Pozimi s TČ pridobiš zelo malo - z 3 kWh toplotne energije porabiš 1 kWh električne energije in 2 kWh toplotne energije iz grelnega sistema. Pri tebi se zaradi najdražjega energenta to morda splača (če praviš, da bi se ti splačalo tudi pri COP 1), pri drugih energentih je pa že vprašanje - do o "udobju" prehladne kleti pozimi niti ne govorimo.