Citat:
Uporabnik Sijan pravi:
Pri IR ogrevanju ne smeš upoštevati faktorja 1:1 za izračun porabe. Ker kot prvo ne delujejo 24ur ampak okvirno 5-6 ur/dan. Poleg tega predmeti akumulirajo toploto in jo naknadno oddajajo, kar tega pri standardnem ogrevanju ni oz. minimalno in so zato tu dodatni prihranki. Tudi ni nikakršnega nihanja temperature oz. največ 0,3 stopnije, na kolikor se vklapljajo.
To, da te pod mizo v noge zebe je mit- prostor je enakomerno segret.
Za tako toplotno črpalko, ki jo omenjaš in pri taki kvadraturi ni nikoli samo 300 eur letnega stroška.
Sori, nisem se sploh mislil umešat, ampak si začel pisat take lovske da bohpomagej ...
Nima veze, ali ti gori 5 ur na dan ali pa 25, ti moreš v prostor "pripeljat" tak toplotni tok, kot so toplotne izgube sobe, da ohranjaš konstantno temperaturo. Če ima soba recimo 1 kW toplotnih izgub, moraš imeti v sobi grelec konstantne toplotne moči 1 kW. In ja, iz ene enote električne energije lahko dobiš MAKSIMALNO eno enoto toplote. Zato je razmerje 1:1. Pri toplotni črpalki je to razmerje ponavadi okrog 2. Za eno enoto vložene električne energije dobiš pri toplotni črpalki dve enoti toplote. Eno enoto ti šenka okolica.
Pa še glede toplih nog in hladne glave: ugodje v prostoru je največje ob talnem ogrevanju, ko ima človek tople noge in hladno glavo. Po vseh raziskavah se takrat največji odstotek ljudi v prostoru počuti ugodno. Sevanje z IR paneli na glavo je isto, kot pozimi, ko s kadilci stojiš na terasi lokala in ti tisto sranje od IR grelca seva v obraz., kot da si v solariju. To si želiš imeti doma?
Pa prosim te, da nam razložiš, kako si ti "novi" IR paneli boljši od tega, ki ga ima moja stara mama v kopalnici. Hvala.
Lp