Citat:
Uporabnik Narodnjak pravi:
a drugače sta vedno odprta do konca?
pritisk mi hitro pada pa nevem kako
spodaj (ni na sliki) je še regulator za temperaturo
Citat:
Uporabnik vincent pravi:
ventila nimata veze s pritiskom..kot rečeno uporabi se ju za menjavo pumpe.
Če ti rpitisk pada se najprej prekontrolira ekspanzijsko posodo...v 99 % primerov je kriva ona. (Potrkaj po njej..polovico jo mora doneti polno, polovico pa votlo...če cela doni polno....je spustila dušo.
Torej jo zamenjaj.
Lahko pa jo prej tudi napumpaš...pa boš viel (preko pritiska) ali drži ali ne.
Na koncu ekspanzije (na same 'balonu') odstrani platičen pokrov...notri bo ventilček (avtomobilski)....vzemi pupo in malo napupmpaj (pritisk v sistemu bo zrasel..a ne pretiravaj s pumpanjem).
Počakaj kak dan, pa boš videl ali ti pristisk drži ali je spet padel...če pade, bo treba menjat akspanzijo (100 do 200 EUr stroška..odvisno od velikosti le te).
Citat:
Uporabnik jurga pravi:
To sta samo dva stara zasuna ki jih je že cug povozo
Služita pa samo za zamenjavo črpalke da ne rabiš izpustiti celega sistema
Kaj se pa tiče padanja pritiska pa je tu kup variant ki boš juh moral odkriti
Ali ti spuša sistem
Peč
Ali pa je raztezna fuč
Raztezno preveri tako da potisneš ventiček not in če priteče ven voda je fuč
Če pa jo hočeš nadrukati pa jo moraš razbremeniti pretiska skratka jo odklopiti in nadrukati,zakaj pa sem že pisal na tem forumu