Katero toplotno črpalko

Valhalla

Guru
17. dec 2007
4.680
1.307
113
TČ monoblok 7,5kW. Se učim. Danes grem v test, najvišji DV 30°C, vezava vzporedno na zalogovnik 500l, zgornjih 100l. Regulacija hiše jemlje 24/7 in v hišo pošilja med 25 in 27°C. Med učenjem še kdaj izklopim TČ, ker taktizira in je vse že tak izklopljeno. Kot ta trenutek npr.

Hiša je NEH. Do kam nižate najvišji DV? Večletna krivulja regulacije je:
1670325525741.png

in imamo v hiši trdnih 22°C.

Cilj je imeti TČ monoblok za udobje in periodično poganjat specialko na pelete (pogreti vseh 500l zalogovnika). Električno in programsko sem zrihtal sam, samo taktiziranja in najnižji DV še nimam osvojeno, da bi priklopil in pozabil.
 

B81

22. jul 2007
37.630
10.919
113
Vprasanje, kako se niza najvisji DV?
jaz nimam opcije nastavljanja ne v appu ne na kompu ne na regulatorju.
 

Jabe

Guru
1. okt 2007
14.482
6.991
113
Eni nastavljamo T DV, drugi povratnega, tretji nagib krivulje... Ni pri vseh enako.
 

Jabe

Guru
1. okt 2007
14.482
6.991
113
Po moje te ne razumem dobro ali pa ti mene ne. Nimajo vse TČ v nastavitvah, da lahko spreminjas DV. Ampak kaki drug odvisen parameter pa potem posredno DV.

Drugace pa ne razumem vprasanja.
 
  • Všeč mi je
Reactions: sajkek

B81

22. jul 2007
37.630
10.919
113
Ok, pac nastavim temp. prostora in DV pac je, kakrsen je.
To pa ne vem, kaj je in ne diram, ker TC dela ok :)

Screenshot_20221206_132643_com.kronoterm.cloud.androidphone.jpg
 

Jabe

Guru
1. okt 2007
14.482
6.991
113
Ja, ce imas termostat...

Govorimo, kadar se uravnava krivulja po zunanji T. Tonkar imas ti na slikici. Ce bi vklopil, bi potem ogrevala po krivulji. Nastavljeno imas DV pri +15 in pri -15 in potem bi linearno vmes iskala T DV, glede na zunanjo T. Tale tvoja se mi sicer zdi cist fous, razen, ce res toliko posiljas v radiatorje.
 
Nazadnje urejeno:
  • Všeč mi je
Reactions: sajkek

Valhalla

Guru
17. dec 2007
4.680
1.307
113
Test T DV 28°. 30 je še malo previsoko ali pa je zunaj pretoplo, regulacija dviga med 25 in 26.

Očetu sem priklopil TČ monoblok toplotne moči skoraj 18kW na objekt, kjer je poraba okoli 5t peletov na zimo. Trenutna T DV 44°C. 24/7 lovim T DV na želje, velikost radiatorjev, izgube hiše. Se tudi bojim, da je lahko prenizka T DV, da mi trenutna zunanja previsoka T nagaja pri nastavljanju.
 

B81

22. jul 2007
37.630
10.919
113
Termostat, podnevi 22.5, od 22. do 4. ure pa 21.7, SV na 50. To je to, je pa veliko odpiranja vrat itd, ca. 260 m2.
 

CLIO15

Guru
1. nov 2007
13.637
4.369
113
Kolega je imel tak kot ti na termostat TČ Daikin neko visoko temperaturno.

Pa ko sva nastavila na krivuljo je mu poraba elektrike padla za 40% glede na leto pred tem.
No malo je jamral da mu je ponoči pretoplo ampak ko je dobil manjše račune za elektriko se je privadil.
 

B81

22. jul 2007
37.630
10.919
113
Kolega je imel tak kot ti na termostat TČ Daikin neko visoko temperaturno.

Pa ko sva nastavila na krivuljo je mu poraba elektrike padla za 40% glede na leto pred tem.
No malo je jamral da mu je ponoči pretoplo ampak ko je dobil manjše račune za elektriko se je privadil.
Jaz niti ne vem, kaj hoče s tem povedat, da bi DV bil torej 42 st. pri zunanji -15st. in da bi PV bil 27 st. pri zunanju 15st.?

Če je zunaj -15, rabimo DV 45+ st.