Izklapljanje FID-a

Fly

Guru
21. jul 2007
2.649
506
113
Sprašujem pa ravno zato ker sem danes zalil vrt, tudi po tisti 12v lucki in mi je vrglo ven. Mogočnaključje?
preobremenitev ne more biti ker takrat mi vrže ven glavno varovalko, tukaj pa govorimo le o fidu.
Sicer mi ta teden spet pride električar ampak sva zmenjena da mi pregleda notranjo inštalacijo kjer sumim vtičnico kamor je priklopljena tenda, ampak tole danes mi je pa spet dalo malo dalo misliti.
 

optiplex

Guru
13. dec 2015
6.142
4.290
113
Sprašujem pa ravno zato ker sem danes zalil vrt, tudi po tisti 12v lucki in mi je vrglo ven. Mogočnaključje?
preobremenitev ne more biti ker takrat mi vrže ven glavno varovalko, tukaj pa govorimo le o fidu.
Sicer mi ta teden spet pride električar ampak sva zmenjena da mi pregleda notranjo inštalacijo kjer sumim vtičnico kamor je priklopljena tenda, ampak tole danes mi je pa spet dalo malo dalo misliti.
seveda je lahko preobremenitev, men je šporget ven metalo samo tisti fid... Glavno fukne ponavadi pri stiku.... To je sicer tudi odvisno od fida kakšen je.
 

Fly

Guru
21. jul 2007
2.649
506
113
Ok, nisem štromar, ampak če sedaj gledamo to 12v napeljavo. Trafo je na suhem, v nadometni dozi, doza je ves čas na suhem. Ko me ni “dol” se nobena luč ne prižiga. Je možno da recimo da je nek stik, voda pri lučki, da mi vrže ven fid kljub temu da trafo sploh ni pod napetostjo?

rad bi samo izločil stvari katere ne morejo imeti vpliva
 

motoroki

Fizikalc
30. maj 2022
558
123
43
Za vse-diferencialno stikalo NIMA funkcije proti preobremenitvi, zato so varovalke. Če piše recimo na Fidu 40Apa še 30mA pomen, da je narejen za max 40A toka skozi njega, izklopi pa pri 30mA toka napake..
najdu boš pa napako tko, da boš izklapljal tokokroge ki so sumljivi..torej vržeš varovalko za tist aparat whatevr ven in boš videl...al pa ga fizično odklopš kaj vem ..aja, če trafo nima na dovodu napetosti 230V ne bo Fid meto ven ker nima zakaj.
 

Fly

Guru
21. jul 2007
2.649
506
113
Metanje varovalk mislim da nima smisla. Kolikor sem do sedaj ugotovil je kljub temu da je varovalk izklopljena, možno da ti izklopi fid če prideta ozemljitev in nula skupaj
 

motoroki

Fizikalc
30. maj 2022
558
123
43
Metanje varovalk mislim da nima smisla. Kolikor sem do sedaj ugotovil je kljub temu da je varovalk izklopljena, možno da ti izklopi fid če prideta ozemljitev in nula skupaj
tudi to je res če sta nula in zemlja nekje skupaj, bo izklapljal ker gre tok namesto po nuli nazaj v zemljo.. ni tako enostavno najdit napake..prvo se izklapljajo sumljivi tokokrogi, če to ne pomaga se meri izolacijo, nato ločenost nula-zemlja za fidom.
 
  • Všeč mi je
Reactions: nemenabijat

nemenabijat

bom jaz vas
7. feb 2011
4.477
3.588
113
En resen štromar naj naredi meritve instalacije, pa se bo problem hitro pokazal.

Drugače je pa old skul metoda z žarnico: Odklopiš vse rumenozelene vodnike na letvi v omarici, vzameš žarnico in fasungo, gor namontiraš dve žice in en konec pritakneš na fazo na dovod pred fidom, z drugim pa pritikaš od prve do zadnje rumenozelene. Tista, na katera posveti žarnica, ima stik z nulo in je defektna. Zdaj veš iskat na katerem tokokrogu je napaka. V večini primerov se tako najde napaka.
 
  • Všeč mi je
Reactions: BornSkeptic

Fly

Guru
21. jul 2007
2.649
506
113
Pa se to vidi v vsakem primeru ali samo v primeru očitne stalne napake? Npr. pri meni je bilo tudi po 5 mesecev brez napake, sedaj pa recimo 1x na teden vrže ven.
 

motoroki

Fizikalc
30. maj 2022
558
123
43
Ali pa odklopis vse varovalke torej tokokroge in jih vklaplas enega za drugim.
Ti pa imas zgleda samo obcasen stik..kaksen zebelj ali srauf v kablu, pol defekten porabnik ipd
 

nemenabijat

bom jaz vas
7. feb 2011
4.477
3.588
113
Pa se to vidi v vsakem primeru ali samo v primeru očitne stalne napake? Npr. pri meni je bilo tudi po 5 mesecev brez napake, sedaj pa recimo 1x na teden vrže ven.

Odvisno od same napake. Vem za primer, ko je ženska v novo vseljeno hišo kričaje nažajfana pridrvela iz kopalnice, da jo tuš trese. Vsa instalacija je bila narejena tipitopi, vsi radijatorji in kovinski deli so bili ozemljeni. Napaka se je pojavljala občasno. Pojavljala se je zvečer, ampak ne vedno. Po 2 mesecih se je napaka našla.
Pazi zdej: Ko so se vselili, del vetrolova še ni imel fasade. Gadbinci so fiksirali izolacijo tako, da so zavrtali luknjo v izolacijo in steno, V luknjo so zabili zidni vložek, kateri je slučajno stisnil žico od menjalnega stikala na železno armaturo v betonski steni. Ko so zvečer prišli domov, so v vetrolovu prižgali luč in vsakič drugič je bila cela bajta pod štromom, radijatorji, vse kar je bilo ozemljenega oz kovinskega. Faznbrifer je rahlo brlel, fid je pa občasno izklapljal. Ko so zamenjali kabel od stikala, se je bejba lahko normalno tuširala. :aplauz:

Ali pa odklopis vse varovalke torej tokokroge in jih vklaplas enega za drugim.
Ni isto.
 

motoroki

Fizikalc
30. maj 2022
558
123
43
Tvoja zgodba ne drzi ..ce je bilo vse ozemljeno ne more trest..pa fid bi takoj izklopil
 

nemenabijat

bom jaz vas
7. feb 2011
4.477
3.588
113
Tvoja zgodba ne drzi ..ce je bilo vse ozemljeno ne more trest..pa fid bi takoj izklopil
Spet še en teoretik. Se bo najdu še kdo, ki bo rekel, da bi varovalka mogla izklopit.
Fid ni vedno izklopil, ker je bil 0,5A, pa majstri so ga kmalu brikal, ker so upali, da bo varovalko ven zabrisalo, pa jo ni.
 

motoroki

Fizikalc
30. maj 2022
558
123
43
Pol pa ni bilo glih vse tipitopi po predpisih narejeno..ce je blo ozemljeno, bi morala varovalka odklopit, ce ze fid ni iz ne vem kerih razlogov
 

Matko

pohodnik
18. jul 2007
5.625
722
113
Pa se to vidi v vsakem primeru ali samo v primeru očitne stalne napake? Npr. pri meni je bilo tudi po 5 mesecev brez napake, sedaj pa recimo 1x na teden vrže ven.
Tam na fotografiji sta dva FIDa. Kateri ti zdaj izklaplja?
Lahko je dež, ali pa filtri v switcher napajalniku.

Kje imaš lokacijo?
 

nemenabijat

bom jaz vas
7. feb 2011
4.477
3.588
113
Pol pa ni bilo glih vse tipitopi po predpisih narejeno..ce je blo ozemljeno, bi morala varovalka odklopit, ce ze fid ni iz ne vem kerih razlogov
Boš mogu še malo naštudirat razliko potencialov. Pa ko boš prvič naletel na to, da se ti na ozemljitveni letvi pojavi potencial, se boš malo za ušesom popraskal pa začel razmišljat. Do takarat si pa lahko Alter teoretik.
 
  • Všeč mi je
Reactions: Piton

motoroki

Fizikalc
30. maj 2022
558
123
43
če se ti na gip-u pojavi potencial, je vzrok v slabo izvedeni instalaciji ali pa zunanji vzrok, drugega ni
pa kaj jaz vem, saj sem samo bogi študent, tle gor pa sami majstri, ki samo z oslinjenim prstom razlikujete faze med seboj:)
 
  • Všeč mi je
Reactions: Janez_Krajnski

nemenabijat

bom jaz vas
7. feb 2011
4.477
3.588
113
če se ti na gip-u pojavi potencial, je vzrok v slabo izvedeni instalaciji ali pa zunanji vzrok, drugega ni
Za delovanje fida je zadosti zarjavela konzerva, da jo zakoplješ na vrt in od te potegneš ozemljitveno žico na ozemljitveno letev. Potem pa vse potenciale povezeš na to letev. In kaj se zgodi, če ta konzerva nima zadostne ponikovalne upornosti?
Sicer pa kaj jaz vem, se učim od Alter štrom doktorjev. :aplauz:
 

motoroki

Fizikalc
30. maj 2022
558
123
43
Za delovanje fida je zadosti zarjavela konzerva, da jo zakoplješ na vrt in od te potegneš ozemljitveno žico na ozemljitveno letev. Potem pa vse potenciale povezeš na to letev. In kaj se zgodi, če ta konzerva nima zadostne ponikovalne upornosti?
Sicer pa kaj jaz vem, se učim od Alter štrom doktorjev. :aplauz:
no če bi se zanašal samo na ta ukrep je to klasičen primer zanič štromarja--za delovanje fida je seveda dovolj "konzerva na vrtu", ampak fid je samo dopolnilen zaščitni ukrep, glavni je zaščitna ozemljitev in moraš poskrbeti da ima rečmo mu GIP zadosti malo upornost proti zemlji (potencial 0 V) da reagira zaščitni element, to je varovalka.
prid na predavanja jutri mam višji nivo elektroteh... častim.:p