Toleranca napetosti nima direktne veze s stabilnostjo omrežja, bistvena je frekvenca. Če je elektrike preveč frekvenca naraste, če jo je premalo frekvenca omrežja pade. Frekvenco na 50Hz (oz. 50.00Hz) držijo regulatorji omrežja z "napravami" ki imajo sposobnost prilagajat delovanje. Dovoljena odstopanja v redni regulaciji so med 49.90 do 50.10, kar je več od tega je že krizno upravljanje, že tam pri frekvencah 50.2 ali pa 49,8 se znajo zgodit regulirani odklopi oz. izolacije določenih delov omrežja.
V EU omrežju je načeloma tako da vsaka država mora zagotovi ustrezno količino regulacijskih naprav (izraženo je v MW oz. GW, glede na skupno porabo energije). Primarna regulacija so naprave ki se jih da takoj (v roku sekunde ali dveh) uporabit kot +- za uravnavanje frekvence, potem imamo sekundarno regulacijo ki jo načeloma izvajajo velike turbine (pri nas TEŠ, NEK, določene HE) te imajo bolj počasen odziv, ampak vseeno govorimo o par 10 sekundah odzivnega časa. Če se s tem omrežje ne stabilizira oz. frekvenca še kar pada/raste se izvede "izolacija" problematičnih delov omrežja (=električni mrk).
Če bi se španski scenarij zgodil nekej v centralni EU, recimo nemčiji, bi 100% imeli kolaps celega EU omrežja in bi bilo zabavno kako bi se to postavljalo nazaj. Sedaj smo imeli srečo da je španija na robu celine in povezana do celine preko francije ki je "srce" EU sinhronizacije (jedrske elektrarne), tako da so jih francozi najbrž uspeli "odklopit" od EU omrežja preden so še njim zanihale frekvence.