Vezava toplotne črpalke direktno na zunanjo omarico

Hanzi

Guru
27. jul 2007
47.785
6.768
113
pri taščici
koliko mm2 je potreben kabel da lahko na koncu daš dve 3F varovalki 16A in 20A ( nekako sem zasledil, da največ toplotnih potrebuje take varovalke )

ni še v planu toplotna, sam bi vseeno rad pripravil , ker bom ravno menjal eno razbito omarico v kleti, pa bi hkrati še potegnil kabel do glavne omarice v hiši
16+20 je 36
Imas 43A pancerke?
Kar daj 10².
Al pa za vsako tc svoj kabel. Vsaj 4².
 

gasdopodna

Majstr
22. jul 2007
3.702
127
63
Zamenjaj kabel od stevca (PMO) do tvoje omare. Ali pa zraven PMO postavi se eno omaro , in tam naredis priklop starega kabla in priklop novega kabla za TC.
Pa 3x25(20)A priklop ne bo futral dveh TC po 17kw (v teoreticno zahtevanem priklopu) . Niti ene (ob se nekem porabniku v hisi).

Mocno dvomim da ti bo elektro pustil v PMO vleči dodatne kable.
Meni ni pustil nic(SE pustijo obicajno) . Še SE sem priklopil v svojo omaro tako da lahko kadarkoli karkoli spreminjam brez da njih mastno placujem za odpiranje omare (pustimo sedaj kozolcarje s kljuci ob strani) .
Res pa da so "pravila" po regijah različna.
Od stevca do prve tvoje omare naj bi sel 5x10².
Ce je kratka razdalja so tiho tudi pri 5x6.
Jaz sem dal tega ker ga ima itak samo meter (cez steno).
Ker potem pa sem ta kabel v omari (zaenkrat) razdelil na 5x6² (pritlicje in klet z delom nadstreška) in 2x5x4² (mansarda in drugi del nadstreska s polnilnico za avto). Polnilnica je dejansko najvecji porabnik -11kw.
Na drugih kablih take porabe v praksi zaenkrat ne pricakujem. Mozna pa je teoreticna tudi visja. (Indukcija s pečico, pa kak PS in likalnik, da o savni ne pišem (ki pa je ne uporabljam), vse priklopljeno na 5x6.
V teoriji pa lahko po hisi spustim zaenkrat 30kw. (17+13)

Samo ena TC, po specifikacijah pri polni obremenitvi 17 kW...
 

Hanzi

Guru
27. jul 2007
47.785
6.768
113
pri taščici
Si pa gospod!
Stemal ne bi nic.
A cevi od TC bodo pa po wifiju poslale toplotio v hiso ;)
Kako naj bi zgledal?
Ne rabis veliko stemat ce imas sedaj namen priklopit tc v PMO.
Zraven PMO (levo desno gor dol , na notranjo stran, kamorkoli hoces) postavis eno omaro po zelji.
Nadomestno, podometno, po zelji.
Ce jo postavis na mesto obstojecega (presvoh) kabla iz stevca, potem samo kabel odklopis v PMO, na njega navezes nov 5x10 kabel in ga potegnes v novo omaro (ce imas cev,ce imaš samo zametanga bo treba pa luknjo zvrtat).
Potem pa v novo omaro prestavis FID iz sedanje in za njega postavis dva "trojčka" za TC in enega za obstoječi presvoh kabel.
Daj recimo 24 mestno, da imas nekaj rezerve za cez leta ali pa ce si bos omislil kake odstevalne stevce za TC ali pa priklop za agregat itd. Tistih 20 evrov vec za vecjo omaro najbrz imaš , ce fantaziras o dveh tc v vrednosti 20k. ;)
Moja omara (leva) zgleda takole
 

Priponke

  • IMG_20231008_122601.jpg
    IMG_20231008_122601.jpg
    1,5 MB · Ogledi: 95

gasdopodna

Majstr
22. jul 2007
3.702
127
63
Bom še vprašal tipa ko montira, kaj od tega tam naredijo, če so preslabi kabli... Če bodo slabe možnosti, bom pač ostal na peletih ...
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.117
4.088
113
Koliko imaš pa glavne varovalke? 3x16? Ker če imaš karkoli več že sedaj ne vem kako "voziš" do varovalk po 2.5mm2 kablih, to bo slejkoprej stopilo. Pa ker govoriš o 17kW za toplotno domenvam da imaš vsaj 3x25A. Za take reči se daje min. 10mm2 kabel do varovalk oz še raje 16mm2 če ni ravno kratka linija.
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.117
4.088
113
Če nimaš večje prikjučne moči za 3x25 (kar najbrž nimaš) boš itak moral čez nov elaborat (novo soglasje za prikjučitev) kjer ti bodo lepo že na začetku povedali da ti na tiste 2.5mm2 kable ne bodo prikjučili števca in boš še brez elektrike ostal. Oz. da že sedaj mižijo na obe očesi kar se tiče standardov in varnosti! ;)
 

Hanzi

Guru
27. jul 2007
47.785
6.768
113
pri taščici
Ce ti zacne tisti 2.5 kabel topiti niti peletov ne bos vec rabil. Je pa res da je 2.5 kabel do nekih 11kw ce se ne motim. Taksna poraba je pa ze lepa za hiso. Ce nima ravno tc z grelci
 

kalbo

Guru
7. okt 2013
18.720
9.494
113
In zakaj je štemanje baubau? Zamenjaš oziroma nadomestiš trenutni kabel inz PMO v hišo in imaš zadevo rešeno.
 

gasdopodna

Majstr
22. jul 2007
3.702
127
63
Svinjarija?!? Nikoli mu nisem naklonjen...

Tam ko pridejo cevi za toplotno, bo pa šlo najbrž skoz klet... Tam pa lahko štemajo po mili volji...
 

kalbo

Guru
7. okt 2013
18.720
9.494
113
Jah nič, pol pa kuri pelete. En kanal skopat pa res ne bi smel bit težava, mal kartona in polivinila, zaščitiš, pa je. Kok pa je od PMO do varovalk?
 

gasdopodna

Majstr
22. jul 2007
3.702
127
63
Svinjarija?!? Nikoli mu nisem naklonjen...

Tam ko pridejo cevi za toplotno, bo pa šlo najbrž skoz klet... Tam pa lahko štemajo po mili volji...

Tam tudi veliko kablov že teče pravokotno in celotno štemanje ni opcija. V plastični kanal pa nadometno, če bo še treba... Štemati pa samo luknje...
 

BLABLABLA

Guru
28. sep 2007
2.548
968
113
Koliko imaš pa glavne varovalke? 3x16? Ker če imaš karkoli več že sedaj ne vem kako "voziš" do varovalk po 2.5mm2 kablih, to bo slejkoprej stopilo. Pa ker govoriš o 17kW za toplotno domenvam da imaš vsaj 3x25A. Za take reči se daje min. 10mm2 kabel do varovalk oz še raje 16mm2 če ni ravno kratka linija.
Naj spoštovani uporabnik pove ali ima TČ toplotno ali električno moč 17kW... Ker razmerje med elekrično in toplotno močjo je cca 1:3