Citat:
Uporabnik Ralliart pravi:
Ja vrjamem da je to premalo zeleza a vseeno ce karkoli poci bi pa.vseeno skupaj drzalo. Bolj kot nic, ne
Ne, ni boljše kot nič, ampak enako kot nič. Armatura mora PREPREČITI, da bi "karkoli počilo". Če bo počilo, bo prišla zraven voda, in tvoje fi12 palice hitro več sploh ne bo.
Citat:
Uporabnik Ralliart pravi:Glede tlorisa temelja ce mislis sirino je pa napisan oz preverjen recept 11stopinj/m2. Torej najnizja tocka 73cm sirina skarpe temelj bo pa 80cm
Preverjen recept ne obstaja. Če pri sosedu škarpa takeintake dimenzije stoji že 25 let, to ne pomeni, da bo tudi pri tebi. Lahko da bo, lahko pa da ne. Lahko pa je 2× prevelika, kaj jaz na pamet vem.
Globina temelja pri podpornem zidu je v grobem odvisna od predvidene globine zmrzovanja in sestave (nosilnosti) tal. In zelo zelo variira. Širina temelja je načeloma odvisna od obtežbe (višina zidu, strižni kot zemljine za njim, nasičenost z vodo, itd...) in nosilnosti temeljnih tal in jo je na oko nemogoče določiti.
V predalu imam kar nekaj papirjev, tudi takih v rdečem ovitku z Jamove 2, ampak kaj si mislil z "11stopinj/m2" pa pri najboljši volji nimam pojma.
Običajno je v DIY verziji vse predimenzionirano, ampak hkrati tudi vsaj delno napačno izvedeno. Stoji že, videt pa je veliko počenih, nagnjenih ipd.