Recimo kaksno bolj (pri)znano kitajsko firmo, sam prisegam na UNI-T. Samo ok, test ali dela ali ne je zelo enostaven. Drugače v FID in iz njega ti gredo (na enofaznem) 2 žici (faza in nula), z tokovnimi kleščami objameš obe žici in dobiš tok oz. razliko toka ki teče čez obe žici. Razlika bi morala bit 0, če ti uhaja tok pa bo večja od 0 in to je tok ki ga FID zaznava. Za 3 fazni FID je enako, pač objameš v klešče vse žice ki so noter. Torej ni treba nič posegat v napeljavo ali odklapljat, samo objameš žice.
Če dobiš da uhaja nek tok na PE (zeleno-rumen) vodnik lahko kot je apollo napisal objameš tudi PE vodnike in ugotoviš ali je v njih tisti manjkajoč tok. Če imaš srečo in je tok na FID ki manjka v PE vodniku, potem moraš ugotovit kje prebija/prehaja tok na PE. Če nimaš sreče pa prebija kjer na zemljo po "drugi" poti lahko pa v razvodnih dozah na isti način (objemanje N in L vodnika) ugotavljaš ali je mogoče napaka tam. Delo seveda zahteva nek čas.
Na starih napeljavah se zakokplicira ker so nule včasih potegnjene ločeno od faznih vodnikov oz. sploh pri 3 faznih sistemih reducirane na minimum. Tam itak FID ne more delovat ker se po isti nuli (vodniku) nikoli ne vrača ves tok nazaj. Tu ni druge kot štemarca in napeljava na novo.