damci, če imaš 5 radiatorjev in recimo dva ne grejeta, je sigurno problem samo v teh dve radiatorjih...torej ali zrak ali ventili na njima. rajko0028- to z preveč pretoka je neumnost. hitrost ( pretok) se na črpalki nastavi 1, 2 ali 3 . vsaka peč pa je toliko močna, da bi radiator bil vroč tudi pri najmočnejšem pretoku, le gorilec bi ves čas delal, ker bi temperatura vode hitreje padala. Bi pa vsekakor bila voda, ki prihaja v radiator zelo vroča.
 
I

Izbrisan uporabnik #9334

Če se sliši pretok vode, je v radiatorju zrak in nivo vode v njem že kar precej znižan. Če si radiator že odzračaval, pa se zrak še kar pojavlja, je možno, da imaš dušo v ekspanzijski zanič. Preveri ekspanzijsko posodo.

Glede onega problema z napol toplimi radiatorji in nedelujočo črpalko bi pa bilo možno tudi, da termostat na dvižnem vodu ne deluje ali ni pravilno nastavljen. To je tista (oranžna) plastična škatlica na zgornji cevi iz peči, proti črpalki. Ponavadi je nastavljen na 40 oC, da vklopi črpalko šele, ko je peč že vroča.
 

NigelM

Pingvin
19. avg 2007
17.286
4
36
ena vas naprej od Jest-a
Citat:
Uporabnik Trigger pravi:
No kot sem v naslovu teme napisal, nekje tretjina radiatorjev je topla le na okoli 3/4 površine. Pravzaprav ne topla, vrela, vse ostalo je na otip samo mlačno.

Probal sem z odzračevanjem ipd, vendar ni nekega drastičnega premika na bolje. Ima kdo kakšno idejo, prej kot pokličem majstra.

Aja peč je Sime, kuri se na trdo gorivo, imam 3 črpalke vezane na sistem in vse so na max.

P.S.
Kako zajebano je zamenjati regulator vleka, brez mojstrove pomoči (star se mi je polomil, nov stane cca. 30€, majstr je verjetno še enkrat toliko.)

Sklepam, da je tista "hladna" tretjina radiatorjev nekoliko bolj oddaljena in v bolj končnih vejah. Če črpalka dela, v radiatorjih ni zraka in je v sistemu dovolj vode sledi še hidravlična uravnoteženost.

Črpalka črpa povsem dovolj, vendar je v bližjih (tistih povsem toplih) radiatorjih premalo(!) upora, zato skoraj vso vodo porine tam skozi, in jo je premalo za ostale radiatorje.

Na najbolj toplih radiatorjih pripri ventil na povratku(!!!!!) - za začetek za pol obrata in opazuj. Tako boš povečal hidravlično upornost radiatorja in zmanjšal pretok vode skozi njega. Nato postopek ponavljaj in popravljal - zapiraj radiatorje, ki so topli, odpiraj tam kjer so hladni. V nekaj dneh ti mora uspeti.
 

jurga

Fizikalc
5. mar 2010
1.750
50
48
podravska
na ventilih se nastavi pretok vode imaš številke od 1-7 in črko N tu je še ena zareza na ktatero nasvljaš pretok vode,črmo N nastaviš na zarezo to je polni pretok govorim o danfusovih ventilih drugi venrili so podobni upam da ti bo uspelo,če ne pa mi sporoči
 

rotek

Pripravnik
10. okt 2007
170
1
18
Se bom uštulil v tole temo.

Pozdrav, dva dni se že matram z lojtro, ki noče greti.
Nazadnje sem z vrha natočil vodo, potem pa odprl dovod in zgoraj prezračil.
Zopet se je radiator shladil.
Potem sem na levi strani spodaj riklauf odprl in prezračil.
Radiator se segreje, potem zopet ohladi.
Na riklaufu spodaj levo sem spustil že sigurno 6 litrov vode in še kar nekaj šumi.
Sem že dva dni pri tem radiatorju in se mi že blede a je zrak al je voda.
V glavnem nimam več ideje kaj narest.
Prosim za pomoč
Prilagam sliko:
 

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.276
1.908
113
Na vrhu si zmontiraj prezračevalni lonček če imaš probleme z zrakom.

Te lojtre so zelo rade najvišji radiator v hiši in se ti ves zrak zbira ravno v lojtri in ko jo odzračiš je drug dan že hladna.

Vsaj pri meni je bilo tako..odkar sem zmontiral ta lonček (cca. 10 EUR) je mir (sicer ni najbolj estetsko samo deluje pa).
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.121
4.094
113
Hiša / blok?

Sicer takih radiatorjev ne poznam, ampak če imaš ventila na vhodu (zgoraj) in izhodu (spodaj) in še prezračevalni ventil (zgoraj) potem bi najbolj optimalno prezračil tako da odpreš prezračevalni ventil in zapreš odvodni ventil. Če si to v hiši potem v primeru težav pomaga če zapreš vse dovodne (glavne) ventile po drugih prostorih (s tem povečaš pretok v problematičnem radiatorju) in potem odzračiš.

Sicer je pa dosti odvisno od same napeljave, če je radiator v kakšn slepi veji z malo pretoka in po možnosti še najvišje od vseh radiatorjev potem bo vedno v njem zrak. Težavo lahko omiliš s tem da povečaš pritisk sistema (če je to hiša) oz. ohraniš pritisk z večanjem tlačne kapacitete (večja raztezna posoda oz. dve namesto ene).
 

rotek

Pripravnik
10. okt 2007
170
1
18
Ja to je mansardno stanovanje in lojtra je najvišje. Odzračevalni lonček praviš?
Bom malo se pozanimal.

Hvala
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.121
4.094
113
Odzračevalni lonček se da na napeljavo, (pred ventil) lahko pa probaš tudi z avtomatskim odzračevalnim ventilom (ceneje in lepše - nevidno).
 

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.276
1.908
113
jap (žal nimam nobene slike)..ker zgleda kot lonček prostornine 1 deci (bakrenega izgleda).. Dobiš npr. v Merkurju. Lahko pa nabaviš tudi te odzračevalne ventile kot omenja Utiševalec..po izgledu je identično čepkom, ki jih imaš že zdaj na radiatorjih za odzračevanje (jaz sem si kupil 2 kosa za zgornji štuk, samo mi jih še ni uspelo zmontirat).
 

Dolfe

Pripravnik
22. jul 2007
836
1
18
Ko je majster pri meni montiral lojtro, je oba priključka priklopil spodaj.
Na moje začudenje, da takšen način ni logičen, niti običajen, je pojasnil, da je to njegova izkušnja ter da radiator ne bi grel.
Kakor koli že, oba voda (topel/mrzel) sta spodaj, radiator pa greje kot je treba. Na zgornji strani je le odzračevalni ventilček.
 

tony

Guru
23. jul 2007
9.678
1.488
113
ksz... Koliko je stara črpalka vode v sistemu? Že pred 20imi leti so imele rotorje iz plastične mase, ki sicer dela 20 let, nato pa se preprosto odlomi od osi. In potem črpalka vrti v prazno, ropota in se jo sliši, rotor se pa ne vrti. Odpri črpalko in jo razstavi (delaj to lepo pri hladni vodi in odklopljenem štromu), pa boš takoj videl, kaj je na stvari...
zmaga.gif
 

jonny77

Guru
16. sep 2007
11.454
2.399
113
Pomurje
Citat:
Uporabnik Dolfe pravi:
Ko je majster pri meni montiral lojtro, je oba priključka priklopil spodaj.
Na moje začudenje, da takšen način ni logičen, niti običajen, je pojasnil, da je to njegova izkušnja ter da radiator ne bi grel.
Kakor koli že, oba voda (topel/mrzel) sta spodaj, radiator pa greje kot je treba. Na zgornji strani je le odzračevalni ventilček.

Enako ga je meni zmontiral. Dela bp.
 

motofrik

Majstr
24. dec 2009
2.991
368
83
tam ko se terc po tori rola
Citat:
Uporabnik damci pravi:
radiatorja grejeta, samo pretakanje vode se sliši
Zrak v sistemu, ni druge. Lahko tudi kakšen zračni žep. Jaz imam butasto speljano cev proti delavnici, mi nikoli ni v redu grelo, čeprav ni bilo lufta v radiatorju. Potem sem pa lepo na novo tankal vodo v sistem, pustil kar nekaj časa tečt vodo skozi. Je nekako le spravilo luft ven. Kasneje sem šel z vaservago in našel, da je na enem mestu, ko je ovinek, malo dvignjeno, pa gre dol. Tam sem nalotal odzračevalni ventil, sedaj ni problema. Pa je že deset let tega.
 

Romzi

Guru
4. sep 2008
9.636
3.450
113
Dobrova pri LJ.
Je napisal da nima termostatskih glav. Nimaš kaj nastavljat pretokov.
Lahko jih pa na spodnjih ventilih radiatorjev (oz. na povratku iz radiatorjev). Plastenje vode (vroče/hladno) je itak relativno običajen pojav, odvisen tudi od konstrukcije radiatorja, sploh pri majhnih pretokih. Jaz se ne bi sekiral, razen če je v prostoru hladno.
 

jurga

Fizikalc
5. mar 2010
1.750
50
48
podravska
trriger, daj napiši katero firmo termostatskih ventilov sploh imaš
romzi, kdo pa pravi da ne moreš nastavljati pretokov na termostatskih ventilih,čeprav ni montiranih glav? se da,recimo na danfossu je to lepo pokazano poglej;www.ogrevanje.danfoss.com pa boš videl