Kot je rekel utiševalec...vratca nastavi (s tipalom) na 90 stopinj. Zadaj odpri dimniško loputo do konca (dokler ne dosežeš 90 stopinj)..potem je zapri za polovico ali še nekaj čez.
Pa poglej še imaš odprt ventil, ki pušča vodo po ceveh (torej tisti s katerim reguliraš ali kuriš zgolj za sanitarno vodo ali tudi za ogrevanje...pri naši CTC je ta ventil desno nad vratci za nalaganje (kjer je na tvoji slika neka svetleča 'os'...mogoče je to ravno to) - ventil uporabljaj samo v skrajnih legah..torej do konca odprt ali zaprt.
V kolikor imate na dvižnih ceveh izvedeno opcijo, da se lahko topla voda dviga tudi brez črpalke, prekontroliraj ali imaš pravilno speljano pot tople vode...torej če gre voda preko črpalke mora biti X ventil odprt pa Y zaprt, če pa gre mimo črpalke(by pass) pa ravno obratno (lahko sta npr. odprta oba, pa ti vrača vročo vodo nazaj v peč).
Seveda naj bo dovolj vode v sistemu ter prezračeni radiatorji.
Sicer pa tudi nisi napisal..ali so radiatorji tako vroči, kot imaš nastavljeno temperaturo...oz. kje sumiš da se toplota ustavlja.