Ozemljitvena sonda?

Floki

Guru
6. sep 2007
10.110
3.170
113
Pojma nimam, kaj si hotel povedati.
oz, zgleda, da nimaš pojma o meritvah.

Imam pojma o meritvah več kot ves ta forum skupaj , ja inštrumentov ki si ga prilepil se standardno uporablja za meritev ozemljitvene upornosti ampak tega ta ki sprašuje nima ker ni poceni, imam 3 na šihtu.
To kar verjetno ima on je navaden univerzalec ki lahko meri upornost in tisto kar sem jaz prilepil je najbližji približek dejanski upornosti ki jo bo dobil če nima ničesar drugega na razpolago.
Sicer pa ne rabi komplicirat kot sem napisal če je res na barju vsaj 2x5 m sondi če želi tistih 10 ohm.
 
  • Všeč mi je
Reactions: jest5

motoroki

Fizikalc
30. maj 2022
558
123
43
Prvic- a ze ima izvedeno ozemljitev za objekt? Ce ja, naj priklopi soncno tja. Ce ne, mora izvesti ustrezno ozemljitveno-strelovodno napravo-instalacijo, ki je odvisna od terena.
Drugic- ponikalna upornost ozemljila se meri z ustreznimi instrumenti po metodi dveh sond, razni kitajski unimerji odpadejo.
Ce si tak strucko, kot si napisal to gotovo ves..verjetno imas narejen tecaj za merilca zahtevnih instalacij?
 

motoroki

Fizikalc
30. maj 2022
558
123
43
Pravzaprav sem se enkrat prebral tvoj odgovor in sem razbral, da imas nekaj pojma..se oproscam, ampak pises tako nepovezano, da sem moral vklopiti se eno celico, da sem zastopil point:)
 

MUC

Majstr
4. sep 2007
1.735
100
63
Pozdravljeni,
hvala vsem za odgovore. Danes sem prekopal tole zelenico (nisem vrtal, da ne bi prebil kakšnega kabla/cevi) in ugotovil, da je toliko enih priključkov nametanih, da lahko varno zabodem samo eno sondo. Ali bo to dovolj oz. kakšna je posledica?
Druga možnost - na tej zelenici imam tudi jašek od elektra, v katerem je valjanec. V omarici se mi niso pustili priklopiti in sedaj imam dilemo - zvrtam eno luknjo skozi steno jaška in se priklopim na to ozemljitev ali uporabim pač samo eno sondo? Upam da ni preveč butasta dilema, ampak jo vseeno imam :)

Hvala!
 

MUC

Majstr
4. sep 2007
1.735
100
63
..oziroma, ko gledam po fotkah, niti ne rabim vrtati v jašek, sem našel tudi kje naj bi bil valjanec v tleh (nad plastično cevjo v kateri je elektro kabel) :)
 
  • Všeč mi je
Reactions: Hanzi

motoroki

Fizikalc
30. maj 2022
558
123
43
Ce je je to valjanec, ki poteka vzporedno z dovodnim napajalnim kablom se seveda lahko prikljucis na njega, ker je to idealno. Povezan naj bi bil z vsemi moznimi ozemljili v okolici in ima kot tak nizko ponikalno upornost.
Uporabi ustrezno prikljucno sponko.
 

Samo Svoj

Guru
27. jan 2022
6.238
2.517
113
Ce je je to valjanec, ki poteka vzporedno z dovodnim napajalnim kablom se seveda lahko prikljucis na njega, ker je to idealno. Povezan naj bi bil z vsemi moznimi ozemljili v okolici in ima kot tak nizko ponikalno upornost.
Uporabi ustrezno prikljucno sponko.
Da ne bo potem "nisam znao" - uradno se sme priključit zgolj s soglasjem lastnika = Elektro; na "švarc" pa je to seveda idealna rešitev.
 

motoroki

Fizikalc
30. maj 2022
558
123
43
Da ne bo potem "nisam znao" - uradno se sme priključit zgolj s soglasjem lastnika = Elektro; na "švarc" pa je to seveda idealna rešitev.
Ni čisto tako-v omaricah ne pustijo priklopa tvojega ozemljila zato, da se zavarujejo v primeru kakšnih njihovih del-da ti ne odklopijo tvojega ozemljila ipd in imaš ti potem objekt v luftu po domače- od omarice nazaj v zemljo pa ni panike..ni pa treba razglašat naokrog, da ti potem kakšen nadobuden samoizoliranc z Elektra ne gnoji s svojimi" lastnimi" predpisi. Je pa res, da je zaželjeno imeti izvedeno svojo ozemljitveno-strelovodno napravo na objektu, ampak je to bolj tako tako, ker je težko doseči zadosti nizko ponikalno upornost, da kvalitetno odvaja razne prenapetosti in posebej tok strele v zemljo. Zato se pa v praksi ravno zaradi tega združujejo razna ozemljila v en galvansko povezan sistem, ki ima nizke prehodne in ponikalne upornosti.
 

Samo Svoj

Guru
27. jan 2022
6.238
2.517
113
Drži se ti raje svoje balance, volana in elektrotehnike, lastniška razmerja pa pusti drugim!
 

motoroki

Fizikalc
30. maj 2022
558
123
43
če ti tako rečeš-verjetno si letos priklopil na napajanje kakšen objekt več, kot mi..(z vsemi papirji seveda)
 

Floki

Guru
6. sep 2007
10.110
3.170
113
Pozdravljeni,
hvala vsem za odgovore. Danes sem prekopal tole zelenico (nisem vrtal, da ne bi prebil kakšnega kabla/cevi) in ugotovil, da je toliko enih priključkov nametanih, da lahko varno zabodem samo eno sondo. Ali bo to dovolj oz. kakšna je posledica?
Druga možnost - na tej zelenici imam tudi jašek od elektra, v katerem je valjanec. V omarici se mi niso pustili priklopiti in sedaj imam dilemo - zvrtam eno luknjo skozi steno jaška in se priklopim na to ozemljitev ali uporabim pač samo eno sondo? Upam da ni preveč butasta dilema, ampak jo vseeno imam :)

Hvala!

Ti sam reči da si se tehnične smernice držal ;) , pa očisti valjanec ki je v zemlji od naredi dober spoj.

1694348680577.png
 

Clancy

Majstr
20. avg 2007
824
394
63
Še en, ki mora pripraviti ozemljtev za sončno elektrarno...
Rečeno mi je bilo, da naj ob hiši, v zemljo položim vsaj 20m valjanca (so bolj peščena tla)
Ali lahko recimo na vsake 3 metre dolžine, zabijem v zemljo 3 ozemljitvene sonde dolge 1,5m in jih povežem z valjancem? Tako bi linija bila dolga približno 9 metrov.
Bi to načeloma moralo biti dovolj?
 

nemenabijat

bom jaz vas
7. feb 2011
4.456
3.556
113
Še en, ki mora pripraviti ozemljtev za sončno elektrarno...
Rečeno mi je bilo, da naj ob hiši, v zemljo položim vsaj 20m valjanca (so bolj peščena tla)
Ali lahko recimo na vsake 3 metre dolžine, zabijem v zemljo 3 ozemljitvene sonde dolge 1,5m in jih povežem z valjancem? Tako bi linija bila dolga približno 9 metrov.
Bi to načeloma moralo biti dovolj?
dovolj je samo tisto, kar pokažejo pozitivne meritve.
 
  • Všeč mi je
Reactions: Rekreacija

Floki

Guru
6. sep 2007
10.110
3.170
113
Še en, ki mora pripraviti ozemljtev za sončno elektrarno...
Rečeno mi je bilo, da naj ob hiši, v zemljo položim vsaj 20m valjanca (so bolj peščena tla)
Ali lahko recimo na vsake 3 metre dolžine, zabijem v zemljo 3 ozemljitvene sonde dolge 1,5m in jih povežem z valjancem? Tako bi linija bila dolga približno 9 metrov.
Bi to načeloma moralo biti dovolj?
Če imaš pesek v globini do koder so sonde potem raje polagaj več valjanca, če je zemlja pa lahko