Pozdravljeni,
zmontirali so mi sončno elektrarno in mi do tal pripeljali ozemljitveni kabel, na katerega moram sam v zemljo zmontirat ozemljitveno sondo. Baje naj bi bila dolga 1.5m in da rabim 2 ali 3 kom sond. Sedaj pa me zanima ali samo ena res ni dovolj?

Hvala!
 

Floki

Guru
6. sep 2007
10.110
3.170
113
Za njih je dovolj, za dobro ozemljitev pa ne, edino če imaš blato/glino na lokaciji kjer jo misliš zakopati. To gre pri njih bolj tako v smislu samo što nije. Jaz sem ji hotel zabiti pa imam na žalost preveč kamnito tako da ni šlo (imamo na šihtu vse za izvedbo) tako da sem na koncu 25 m valjanca zakopal.
Je pa to njihovo poročilo od inštalacij ena burleska. Imel sem izvajalce iz posavja, poročilo je nareidl en model iz Koroške, po moje sploh ne ve kje je naša vas. Da o delovaju prenapetostnih odvodnikov seveda ne vedo nič. On je tam da zmontira ostalo mu dol visi.
 

Floki

Guru
6. sep 2007
10.110
3.170
113
1,5 m ima 30-50ohm ob suši še kaj več. Vzemi 3 po 1,5 poglej če Setnikar še sploh dela.
 

MUC

Majstr
4. sep 2007
1.735
100
63
Ohm meter imam, med čim se meri upornost?
Težava je v tem, da so mi kabel pripeljali pred hišo, kjer je zelenica 2*2 metra in če morajo biti sonde 2m narazen lahko dam samo dve :)
 

Floki

Guru
6. sep 2007
10.110
3.170
113
Ohm meter imam, med čim se meri upornost?
Težava je v tem, da so mi kabel pripeljali pred hišo, kjer je zelenica 2*2 metra in če morajo biti sonde 2m narazen lahko dam samo dve :)

Na 2 metra narazen lahko daš tudi dve ki sta daljši od 2 m, tudi 5 brez problema. Se malenkost izgubi na upornosti zaradi bližine ampak ne toliko kot "majstri" radi govorijo. Za meritev rabiš pa drug instrument in ne navadnega unirvezalca.
 

javr

Guru
6. dec 2011
1.903
1.152
113
Ohm meter imam, med čim se meri upornost?
(po mojem) med fazo in zemljo.
jaz bi vzel fazo pred fidom -> ampermeter -> likalnik -> nula -> zapiši koliko amperov.
Ponovi vajo:
faza pred fidom -> ampermeter -> likalnik -> zemlja -> zapiši koliko amperov.
Poročaj kaj pokaže.
 
  • Haha
Reactions: Piton

Floki

Guru
6. sep 2007
10.110
3.170
113
(po mojem) med fazo in zemljo.
jaz bi vzel fazo pred fidom -> ampermeter -> likalnik -> nula -> zapiši koliko amperov.
Ponovi vajo:
faza pred fidom -> ampermeter -> likalnik -> zemlja -> zapiši koliko amperov.
Poročaj kaj pokaže.

Ne mu teh neumnosti pisat da ne bo res kaj delal.
Meritev upornosti ozemljila se dela med ozeljilom in oddaljeno zemljo ki mora biti ca 10 dolžin dimenzije ozemljila.
 

javr

Guru
6. dec 2011
1.903
1.152
113
a ne bi "neumna" metoda tudi nekaj pokazala? Nula gre nazaj v distribucijski trafo po žici, zemlja pač po zemlji; slučajno vem da je v industrijskem okolju razlika tako majhna da je težko merljiva, kako je pa pri hišah, pa ne vem; zna pa biti ta metoda nevarna če je zemlja prekinjena ker tako daš na potencial faze vse kovinske dele v hiši, tako da tega raje ne bi poskušal z likalnikom, ampak najprej s kakšnim grelcem ki nima več kot 6-7W, npr. 1, 2
 

Matko

pohodnik
18. jul 2007
5.609
710
113
a ne bi "neumna" metoda tudi nekaj pokazala? Nula gre nazaj v distribucijski trafo po žici, zemlja pač po zemlji; slučajno vem da je v industrijskem okolju razlika tako majhna da je težko merljiva, kako je pa pri hišah, pa ne vem; zna pa biti ta metoda nevarna če je zemlja prekinjena ker tako daš na potencial faze vse kovinske dele v hiši, tako da tega raje ne bi poskušal z likalnikom, ampak najprej s kakšnim grelcem ki nima več kot 6-7W, npr. 1, 2
Ne piši neumnosti!
 

Floki

Guru
6. sep 2007
10.110
3.170
113
a ne bi "neumna" metoda tudi nekaj pokazala? Nula gre nazaj v distribucijski trafo po žici, zemlja pač po zemlji; slučajno vem da je v industrijskem okolju razlika tako majhna da je težko merljiva, kako je pa pri hišah, pa ne vem; zna pa biti ta metoda nevarna če je zemlja prekinjena ker tako daš na potencial faze vse kovinske dele v hiši, tako da tega raje ne bi poskušal z likalnikom, ampak najprej s kakšnim grelcem ki nima več kot 6-7W, npr. 1, 2

Lahko bi dal na ozemljilo in pa zbiralko če ima navaden unirvezalca. To bi bil še najbližji približek realne vrednosti.
 

Hanzi

Guru
27. jul 2007
47.744
6.743
113
pri taščici
Pozdravljeni,
zmontirali so mi sončno elektrarno in mi do tal pripeljali ozemljitveni kabel, na katerega moram sam v zemljo zmontirat ozemljitveno sondo. Baje naj bi bila dolga 1.5m in da rabim 2 ali 3 kom sond. Sedaj pa me zanima ali samo ena res ni dovolj?

Hvala!
Kdo ti je delal SE?
Ker vecina dela brez tega kabla. Naj bi prenapetostna zascita opravila njegovo funkcijo. Ki.pa ne bo zastonj ko jo bo skurilo.
O kakšnih meritvah nimam pojma kdaj naj bi jih naredil. Pa sem bil prisoten pri dveh SE.
 
19. jul 2007
2.841
1.566
113
Ker vecina dela brez tega kabla. Naj bi prenapetostna zascita opravila njegovo funkcijo. Ki.pa ne bo zastonj ko jo bo skurilo.
Majhna opomba, meni so enkrat strokovnjaki razlagali (sicer povsem druga zadeva), da prenapetostna zaščita kvalitetno opravi svoje delo samo v primeru kvalitetne ozemljitve.
(Tako da verjetno ni "ali prenapetostna zaščita ali ozemljitev" ampak "prenapetostna zaščita IN ozemljitev")
 

Hanzi

Guru
27. jul 2007
47.744
6.743
113
pri taščici
Majhna opomba, meni so enkrat strokovnjaki razlagali (sicer povsem druga zadeva), da prenapetostna zaščita kvalitetno opravi svoje delo samo v primeru kvalitetne ozemljitve.
(Tako da verjetno ni "ali prenapetostna zaščita ali ozemljitev" ampak "prenapetostna zaščita IN ozemljitev")
Kaj naj poklicem inspektorja pa da tele monterje SE vzame mal pod drobnogled?
Sem ze pred casom (spomladi)!vprasal v elektrarna temi al kje ze ker moj "stromar" je vztrajal na ozemljitvi panelov in povezavi na valjanec, monterji pa da to opravi dc prenapoetostna varovalka.
 

Floki

Guru
6. sep 2007
10.110
3.170
113
Majhna opomba, meni so enkrat strokovnjaki razlagali (sicer povsem druga zadeva), da prenapetostna zaščita kvalitetno opravi svoje delo samo v primeru kvalitetne ozemljitve.
(Tako da verjetno ni "ali prenapetostna zaščita ali ozemljitev" ampak "prenapetostna zaščita IN ozemljitev")

Točno to, in ker ozemljitev ne delajo tam kjer ni direktno v glavno omarico in na glavno izenačitev vezano so tisti prenapetostni odvodniki samo za okras.
Važno da je hitro narejeno in se pokasira. Meritve in njihovo poročilo je pa tudi burleska.
 

motoroki

Fizikalc
30. maj 2022
558
123
43
Kje si pa našel ta predpotopni instrument? ta je namenjen samo za merjenje ozemljenosti el. naprav, ne ponikalne upornosti, kot bi rad avtor, če sem prav prebral na hitro.
to se sedaj uporablja:
1693857165537.png
1693857165537.png
 

Floki

Guru
6. sep 2007
10.110
3.170
113
To se danes uporablja in je edino s čemer se meri ozemljitveno. To kar ima uporabnik je verjetno navaden digitalni merilnik
1693857722189.png


S tem pa lahko izmeri samo na način kot na spodnji sliki s tem da je namesto tistega cevovoda npr zbiralka v omarici c1 in c2 priključka pa sta klasična na multimetru. Seveda je ta metoda skrajni primer in se je ne uporablja sploh če ne veš kaj delaš ker je lahko rezultat popolnoma napačen.

1693857765529.png