Dva strežnika hp dl380 podvojeni napajalniki, diskovno polje tudi dva napajalnika in se nekaj drobnarij.

Sedaj pa rabim ups. Pa me zanimajo dve zadevi.

- ker so napajalniki podvojeni kako to v praksi deluje? Vsak napajalnik deluje s polovično močjo ali eden deluje polno drugi samo čaka? Oba na polno? Da vem kako izračunati potrebno moč.

- kupiti 2 upsja in na vsak ups po en napajalnik ali en močnejši ups in en napajalnik na ups drugi direktno na omrežje, ali oba napajalnika na en ups? (No tako je sedaj in imam je.bo ker je ups v okvari in moram ugasniti strežnike. In razmišljam ce bi bilo ločeno bi teoretično na vklopljenih strežnikih menjal ups)

Hvala
 

igi

Guru
13. okt 2007
5.604
1.206
113
Celje
No to je tako ko prvo napišeš na Alter potem pa greš googla vprašat
smile-1.gif


Na prvi del se mašel odgovor in je načeloma pri HPju 50:50 ter je nastavljivo tudi drugače. Seveda pa mora biti posamezen dovolj močan da prevzame kompletno obremenitev.
 

Roberto

Majstr
19. jul 2007
12.057
154
63
Doma
Če kupiš HP server z redundantnim napajlnikom oz. kitom naj te ne skrbi ali bo dovolj močan. Ker je. V kompletu so še dodatni ventilatorji za back-plain, napetostni regulator... Kot rečeno je to cel kit. Če ga namestiš v strežnik ti bodo HPjeva nadzorna orodja javljala napako če bo odklopljen... Poraba je 1 napajalnika.
Kar se tiče UPSja... Če imaš priklopljeno kot sedaj (oba napajalnika na en UPS) imaš single point of failure... Pravilno je da vsak napajalnik priklopiš na svoj UPS, UPSa pa na ločeni fazi... Monitoring preko orodja ali SNMP, da ti v primeru izpada zunanjega napajanja ugasne strežnik predno se UPS baterije izpraznijo.
 

igi

Guru
13. okt 2007
5.604
1.206
113
Celje
Sem sedaj preklopil iz nedelujocega upsja na delujocega "v živo" in je preneslo
wink-1.gif


Sedaj samo moram pogledati ali menjati baterije ali novega. Je pa to nek 3kw hp star 5 let.

To z ločenimi fazami si mi dal idejo in bom pripeljal še en dovod.

Kako pa bi naredil na cisco sviču in asi da bi delovala ce odleti en ups? Tu pa ni podvojenega napajanja. Ampak sej načeloma to ni tako zelo pomembno in lahko ročno preklopim če je panika.

Hvala
 

tony

Guru
23. jul 2007
9.676
1.487
113
Redundanco firewallov se običajno rešuje z dvema napravama, in je ena pri tem v hot stanb-byju. Podobno je s stikali, ki ju križno vežeš. Za redundanco default gatewayja pa nastaviš ustrezni protokol, npr. VRRP.
zmaga.gif


Glede UPSa pa se vsekakor pozanimaj, če niso fuč le baterije...
 

Roberto

Majstr
19. jul 2007
12.057
154
63
Doma
Konkretno za redundanco switchev tako da uporabiš dva, na serverjih pa kreiraš TEAM 2 mrežnih kartic kot failover in vsak port v en switch. Če hočeš pravo redundanco potem uporabiš 2 kartici (ne dvoportno kartico).
Za failover ASA pa 2 napravi v cluster (active-pasive). Za redundanco interneta pa 2 providerja in BGb (vendar za to potrebuješ cel subnet). S tem imaš popolno redundanco. Če potrebuješ samo redundanco za dostop do neta se da že na ASA konfiguritati vrstni red povezav... Vendar se potem različni NATaš...
 

AndrejD

Guru
20. jul 2007
7.214
1.386
113
5let je že zelo dolga doba za baterije v UPS-u. Povej model da vidimo koliko stanejo. Ker so včasih 80%+ novega UPS-a.