Kabel za kuhalno ploščo

jezek

Guru
24. jul 2008
3.598
1.501
113
Kdo segreva hkrati dva lonca vode na max? Res nihče... Kar kuharji tu gor vidim. Ehhh
 

Jabe

Guru
1. okt 2007
14.197
6.748
113
Moja boška je tudi na dveh. Dva lonca vode na max kuham vsak dan, v bistvu pozimi tako dan začnem. Dva lonca vode, kjer sta lonca idealne velikosti glede na rinko in z idealnim podnom (ipak so Ikea lonci), notri pa 5L v vsakem, pa nikoli. Ampak možakar se je v tem zapisu zataknil zgolj na številu loncev.
 

jezek

Guru
24. jul 2008
3.598
1.501
113
Nene, mozakar se je zataknil v predlagane veganske debeline prikljucnih kablov. Prvi zadetek v gugeljnu za priklop 7KW ind ti bo predlagal 10mm², jaz sek rekel da imam 6mm² za 20KW....vse ostalo je pac Alter nivo...
 

BojanP

200. registrirani uporabnik
24. jul 2007
3.949
2.646
113
6. strani da se alter banderaši zmenjo kako indukcijo priklopit, nato se pa še jabe v debato vključi. Neprecenljivo!
 
  • Všeč mi je
Reactions: jezek

jezek

Guru
24. jul 2008
3.598
1.501
113
Najbolj obicajna dnevna formacija:
"Wok" in 2 lonca za riz in rezance, prakticno stalno na max (beri 10 KW odjema, pa še 3 kuhalisca so (pogojno - za manjse lonce) na voljo. Toliko o gastro prekucnikih in menzah....
 

Priponke

  • IMG_20231007_170224.jpg
    IMG_20231007_170224.jpg
    1,9 MB · Ogledi: 129

luka51

Guru
16. avg 2007
14.466
5.765
113
Jezek 7kw indukcija se priklopi na 2 fazi (vsaj 99% je takih). Torej 3.5kw na fazo. To je 2x16A. Kaki kabl varujemo z 16A varovalko? 2.5mm2.
 
  • Všeč mi je
Reactions: sajkek in jendomen

Hanzi

Guru
27. jul 2007
47.956
6.847
113
pri taščici
Najbolj obicajna dnevna formacija:
"Wok" in 2 lonca za riz in rezance, prakticno stalno na max (beri 10 KW odjema, pa še 3 kuhalisca so (pogojno - za manjse lonce) na voljo. Toliko o gastro prekucnikih in menzah....
2 litrski lonec vode na sliki mora tvoja indukcija zavret preden uspeš naliti drug lonec in ga postaviti na plosco.
Skoraj
Ko ti zadeva vre, ti vre z nekaj 100w
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.129
4.104
113
Če imaš priklopni kabel 1.5mm2 dolžine 1-2m boš tem izgubil par W moči, kar je nič v primerjavi s tem da imaš recimo do razdelilne doze 10m 2.5mm2 kabla (večji padec napetosti). Gretje 1.5mm kabla na 16A pa je zanemarljivo (priporoča se 2.5mm2 ampak 1.5mm ne spremeni bistveno enačbe). Če imate pa vsi 4mm2 oz. celo 6mm2 do doze potem pa ok, samo 99% (tudi po projektnih papirjih) nima. Konkretno pri meni je 2x plin + 2x indukcija na eno fazo, kablovje klasika 2.5mm. 4mm2 kabel (20A varovalke) imam potegnjen edino v delavnico kjer občasno uporabljam 4.5kW grelce oz. je linija "odprta" za morebitne EVje v prihodnosti.

To da lonec riža kuhaš na max. pomeni da ali da pojma nimaš ali pa imaš res omejeno moč na tvoji stopnji, pri meni se riž kuha na indukciji na stopnji 3-4 (tam 300-500W so rice cookerji, tako da najbrž se ne motim), pašta/testenine (500g) na max. 7. Da zavre voda rabiš pa 3-5 min na "power" opciji. Steake ipd. pečem pa na plinu, indukcija tu ni moja najbolj intimna opcija ... ampak četudi bi bila, je pomojem stopnja 10 preveč za peko zrezka na 3-2-1 metodi za medium rare.
 
  • Všeč mi je
Reactions: Samo Svoj

jezek

Guru
24. jul 2008
3.598
1.501
113
Prisilis kabel 4² da nategne 1.5² razdelilec iz Tedija....in počakaš 9 mesecev....