Kabel za kuhalno ploščo

nemenabijat

bom jaz vas
7. feb 2011
4.455
3.554
113
Zadnja leta je kar obicajno da do stedilniskega priklopa pride 3x4², potem je pa cez 3 20A varovalke oni žleb potegnjen da meče vse hkrati ven
Pa saj šporhet ni motor. :bonk: Čakam na nasvet, da se vgradi še bimetal vmes, da izboljšaš varnost. :bonk:

Koliko si jih pa zadnja leta naredil, da poznaš to prakso?
 
  • Všeč mi je
Reactions: jendomen

jezek

Guru
24. jul 2008
3.420
1.417
113
Bloka nobenega, sem pa vgradil 4 plate. Indukcijo 6x 3800W bi ti priklopil s čim? Usb-C morda?
 
  • Haha
Reactions: Hanzi

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.102
4.071
113
V navodilih za Beko vgradno indukcijo (kar plata pri OPju je) piše pa za enofazno 3x1.5mm2 (3600W max. moči) ali dvo/tro fazno 5x1.5mm2 (7200W moči). Sedaj se pa zmenite s proizvajalcem kje je kiksnil.
 

jezek

Guru
24. jul 2008
3.420
1.417
113
Ja saj, zdaj pa stej moč na 90cm plati. Letosnja Aeg s 4 kuhalisci (powerboost na vseh) pise da je skupna moc 9700w, doma pa imam 8 let star model s 6 powerboosti z nominalno 20kw. Ce se prav spomnim je bila prikljucna moc navedena 15 ali 17kw, kabel prilozen pa 6žilni za vola ubit....
 

Samo Svoj

Guru
27. jan 2022
6.163
2.474
113
Indukcija AEG:

3.3 Priključni kabel​

  • Kuhalna plošča je priložena s priključnim kablom in varnostnim vtičem in jo je dovoljeno uporabljati samo s 13 A varnostno vtičnico z varovalko.
    Ezoic
  • Za zamenjavo poškodovanega omrežnega kabla uporabite kabel: H05BB-F ali H03V2V2-F, ki vzdrži temperaturo 90 °C ali več. Enojna žica mora imeti premer najmanj 1,5 mm². Obrnite se na lokalni servisni center. Priključni kabel sme zamenjati samo usposobljen električar.


Read more: https://sl.manuals.plus/aeg/ilb64334cb-induction-hob-manual#ixzz8FAHuFNdN
 
  • Všeč mi je
Reactions: jendomen

jezek

Guru
24. jul 2008
3.420
1.417
113
Nevem za beko, vem pa da je en moj letosnji Candy totalno anemičen in je res prisel z nekimi veganskimi kabli. Dejansko pa tudi kuha tako. Se zaganja, voda pa zavre cca 3x kasneje kot na Aeg. Je bila pa ta Candy plata 300€, Aeg pa 2.400....
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.102
4.071
113
Ja saj, zdaj pa stej moč na 90cm plati. Letosnja Aeg s 4 kuhalisci (powerboost na vseh) pise da je skupna moc 9700w, doma pa imam 8 let star model s 6 powerboosti z nominalno 20kw. Ce se prav spomnim je bila prikljucna moc navedena 15 ali 17kw, kabel prilozen pa 6žilni za vola ubit....
Seveda pa ti throtla, priključne moči so precej nižje kar preveri. Skupna moč grelcev in največja dovoljena moč, ki jo daje regulacija sta dve stvari.

Pri men je 2x plata na eni fazi pa na P(ower) dela ena samo dokler imaš drugo na 7 ali manj, enako obe na 9 ne delata nonstop oz. pade kdaj ena na 8 ali 7. Kdaj kuhaj, ne samo žene za štedilnik spuščat pa ti bo jasno kako to dela.
 
  • Všeč mi je
Reactions: sajkek in Samo Svoj

jezek

Guru
24. jul 2008
3.420
1.417
113
Indukcija AEG:

3.3 Priključni kabel​

  • Kuhalna plošča je priložena s priključnim kablom in varnostnim vtičem in jo je dovoljeno uporabljati samo s 13 A varnostno vtičnico z varovalko.
    Ezoic
  • Za zamenjavo poškodovanega omrežnega kabla uporabite kabel: H05BB-F ali H03V2V2-F, ki vzdrži temperaturo 90 °C ali več. Enojna žica mora imeti premer najmanj 1,5 mm². Obrnite se na lokalni servisni center. Priključni kabel sme zamenjati samo usposobljen električar.


Read more: https://sl.manuals.plus/aeg/ilb64334cb-induction-hob-manual#ixzz8FAHuFNdN
Švohnejše in bolj eko nisi našel? Ti slikam dokumentacijo če najdem, jih ne delajo več, iz pulta pa je ne bom ruval. Glede na to da si poweruser lahko najdes sam. Neka 90cm, 6x ful PB, bridgeable 3x, letnik 2015
 
  • Haha
Reactions: sajkek

nemenabijat

bom jaz vas
7. feb 2011
4.455
3.554
113
Bloka nobenega, sem pa vgradil 4 plate. Indukcijo 6x 3800W bi ti priklopil s čim? Usb-C morda?
Ne, na wifi bi jo priklopil in zraven montiral motorsko zaščitno stikalo in na varovalko trojčka montiral šino. (By jezek)

"Majstri" za štrom so zadnja leta postali biser, sploh v privat firmah. Do včerej so papriko pobiral, pol pa čez noč postali majstri električarji. V blokovskih naseljih je izvedba taka, kot jo je projektant sprojektiral in je prilagojena kvadraturi stanovanja. Ni predvideno v garsonjero postavit 20kw indukcijo. Tam je ob gradnji tudi ustrezen nadzor. V privat bajtah pa vidiš svega i svašta, med drugim tudi šine na trojčkih.
 
  • Všeč mi je
  • Haha
Reactions: Piton in jendomen

kalbo

Guru
7. okt 2013
18.699
9.480
113
Ne, na wifi bi jo priklopil in zraven montiral motorsko zaščitno stikalo in na varovalko trojčka montiral šino. (By jezek)

"Majstri" za štrom so zadnja leta postali biser, sploh v privat firmah. Do včerej so papriko pobiral, pol pa čez noč postali majstri električarji. V blokovskih naseljih je izvedba taka, kot jo je projektant sprojektiral in je prilagojena kvadraturi stanovanja. Ni predvideno v garsonjero postavit 20kw indukcijo. Tam je ob gradnji tudi ustrezen nadzor. V privat bajtah pa vidiš svega i svašta, med drugim tudi šine na trojčkih.
:valjamse: to ti misliš....
 

kalbo

Guru
7. okt 2013
18.699
9.480
113
:valjamse:Bi rekel, da ga ti nimaš. Sej si hotel napisat: "Bi moral biti ustrezen nadzor." Naj te razsvetlim, temu ni vedno tako, še posebno ne v času haranja Vegrada in podobnih podjetij, ko se je prevzeme delalo daleč stran od objektov. Sicer pa ti lahko po svoje nabijaš kolikor hočeš.

Želi pa kaka stranka indukcijo (in jo tudi kupi) v takih stanovanjih, kjer je bil v času projektiranja predviden štedilnik na drva.....aja, sej res, ti imaš stik z realnostjo, si že večkrat pokazal in dokazal.
 

kalbo

Guru
7. okt 2013
18.699
9.480
113
Seveda, bloki pa še stojijo, v njih živijo ljudje in kuhajo na indukcijah.
 

motoroki

Fizikalc
30. maj 2022
558
123
43
Ma pusti ga, ti veš da elektroni iz tanjšega kabla, dobijo pospešek ko gredo v debelejši kabel in tako boljše kurblajo aparate.
:aplauz: :valjamse:
Drgac pa sami znalci v temi..kje spite, da vas ne ukradejo?
Kvackate z neobstojecimi preseki ipd..glejte, da vas ne bo kdo tozil za bedastoce, ki jih trosite v resnih temah..
 

nemenabijat

bom jaz vas
7. feb 2011
4.455
3.554
113
:valjamse:Bi rekel, da ga ti nimaš. Sej si hotel napisat: "Bi moral biti ustrezen nadzor." Naj te razsvetlim, temu ni vedno tako, še posebno ne v času haranja Vegrada in podobnih podjetij, ko se je prevzeme delalo daleč stran od objektov. Sicer pa ti lahko po svoje nabijaš kolikor hočeš.

Želi pa kaka stranka indukcijo (in jo tudi kupi) v takih stanovanjih, kjer je bil v času projektiranja predviden štedilnik na drva.....aja, sej res, ti imaš stik z realnostjo, si že večkrat pokazal in dokazal.
Vegrad.... :valjamse: :valjamse:

No zdej pa mal resnosti:

Dej greva po vrsti:
Pri koliko projektih si sodeloval kjer je bil udeležen elektro nadzor v zadnjih ajde treh letih?
 

kalbo

Guru
7. okt 2013
18.699
9.480
113
Vegrad.... :valjamse: :valjamse:

No zdej pa mal resnosti:

Dej greva po vrsti:
Pri koliko projektih si sodeloval kjer je bil udeležen elektro nadzor v zadnjih ajde treh letih?
32, bo dovolj?
V zadnjih 24 letih je pa številka prek 500 in lepo število kilometrov v avtu z odgovornim vodjo nadzora, ki je v našem primeru strojnik in štromarjem. Tako da vem precej dobro kaj se je dogajalo in se občasno še tudi pri gradnji večstanovanjskih objektov.