GEN-I

ptice

Fizikalc
23. jul 2011
239
188
43
Ok, zdaj pa povejte kolikšen je v kWh dnevni odjem (v 24 urah) neke toplotne črpalke. Pri recimo včerajšnji zunanji temperaturi. Pa ne zapenjat za prostornino ogrevanega objekta pa režima ogrevanja...
Lahko ločeno za ogrevanje in pripravo sanitarne vode.
28.11. je 10 kW TČ porabila 28,5 kWh za ogrevanje in 1,5 kWh za SV. Ogreva 24/7 na 35 C, 130 m2 talno, 70 m2 radiatorji. Fasada 12 cm. Aplikacija pravi, da je pridelala 150 kWh energije. Ali je COP dejansko 5, ne vem.
 

piagolo

Guru
22. nov 2009
6.863
3.571
113
28.11. je 10 kW TČ porabila 28,5 kWh za ogrevanje in 1,5 kWh za SV. Ogreva 24/7 na 35 C, 130 m2 talno, 70 m2 radiatorji. Fasada 12 cm. Aplikacija pravi, da je pridelala 150 kWh energije. Ali je COP dejansko 5, ne vem.
Hvala.
Če poenostavimo je povprečno delala s 28,5/24 ur= 1,2kW močjo
 

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.259
1.891
113
Ok, zdaj pa povejte kolikšen je v kWh dnevni odjem (v 24 urah) neke toplotne črpalke. Pri recimo včerajšnji zunanji temperaturi. Pa ne zapenjat za prostornino ogrevanega objekta pa režima ogrevanja...
Lahko ločeno za ogrevanje in pripravo sanitarne vode.

Ravno zapeti moraš v izolacijo objekta in njegovo velikost, ker ta dva podatka v groben določata izgube objekta (napram zunanji temperaturi) oz. potrebno toploto, ki jo moraš nadomeščati kot posledica izgub objekta (+ upoštevati je potrebno še porabo sanitarne vode).

In karkoli karkoli napiše si ne moreš s tem popolnoma nič pomagat, ker imaš ti svoj objekt s svojimi specifikami (beri: potratnostjo)...torej najmanj kar je, da sam napišeš kak imaš objekt in se najde kdo s podobnim in ti napiše porabo, ki bo tebi cca. uporaben podatek.
 
  • Ljubezen
Reactions: sad

piagolo

Guru
22. nov 2009
6.863
3.571
113
Ravno zapeti moraš v izolacijo objekta in njegovo velikost, ker ta dva podatka v groben določata izgube objekta (napram zunanji temperaturi) oz. potrebno toploto, ki jo moraš nadomeščati kot posledica izgub objekta (+ upoštevati je potrebno še porabo sanitarne vode).

In karkoli karkoli napiše si ne moreš s tem popolnoma nič pomagat, ker imaš ti svoj objekt s svojimi specifikami (beri: potratnostjo)...torej najmanj kar je, da sam napišeš kak imaš objekt in se najde kdo s podobnim in ti napiše porabo, ki bo tebi cca. uporaben podatek.
Vem, da bi moral iskati primerljive objekte in primerljive temp. režime, pa zračenje in še kaj ...
Sem hotel, da ne zapopadete takoj v to. Dovolj mi je, da nekdo navede svojo porabo brez ostalih pogojev.
 

B81

22. jul 2007
36.591
10.285
113
Vem, da bi moral iskati primerljive objekte in primerljive temp. režime, pa zračenje in še kaj ...
Sem hotel, da ne zapopadete takoj v to. Dovolj mi je, da nekdo navede svojo porabo brez ostalih pogojev.
normalna 220 m2 izolirana hiša s 3slojnimi okni rabi kako 5kw tčjko, od oka, pa se ne bo mantrala :)
 

philips

Guru
Osebje foruma
Administrator
17. avg 2007
9.831
657
113
Zakaj?
To je 10kw/dan, ce racunas da ogreva pol leta je to 20kw na dan, ce racunas fa v hudem.mrwzunpprabi 3x vec.kot je.povprecje je to 60kw/dan oziroma 2.5kw odjemne moci.
Ma laterju imajo nekateri 10+ kw indukcije.
Tale tc je.pravi.sparovcek.
To je letelo na uporabnika, ki pravi da porabi 10.000 kWh za TČ letno. Če to povprečiš na 4 mesece ti je to 80 kWh na dan. Povprečna poraba je sicer 3,5kW, ampak vsi vemo da so špice ob minusu veliko večje, tako da bo moral bloke pojačati in za ta del bo drago plačal. Pa morebitne penale tudi.
 

Oakey

Majstr
3. feb 2016
856
502
93
Ti si auf ali sanjaš?
Prejšni vladar je razdelil vse možne lizike in še več, zdaj pa se izstavlja račun, samo njega ni, ker ga je prva opica iz živalskega cesarstva nabrisala na volitvah.

Ko mi boš seštel in odštel zadeve v znesku in dokazal, da so cene šle gor zaradi tega, ti pridem dat roko. Ok?

Do takrat so pa to klamfarije nekoga, ki nima pojma o mikro in makroekonomiji.
 

sad

Guru
24. avg 2007
20.936
9.591
113
Debata za šankom pač.
Ker recimo že v Bloški polici bo ''malo'' drugače kot recimo v Portorožu.
 

Jabe

Guru
1. okt 2007
13.627
6.350
113
Imam tudi izračun, če želiš. Drugače pa 10 zimo izkušenj in ima kar prav.

piagolo
28.11. 10,5kWh za ogrevanje hiše, 8,5kWh za ogrevanje SV
 

masevc

Guru
2. sep 2007
3.503
888
113
Dam se jaz podatke za 28.11, 200m2, dvoslojna okna, 10cm izolacija.

poraba 23 kWh (skupaj sanitarna + talno)

profil porabe TC (spice je ogrevanje sanitarne vode)
IMG_0486.jpeg

zunanja temperatura
IMG_0488.jpeg
 

piagolo

Guru
22. nov 2009
6.863
3.571
113
Hvala Jabe. Očitno gre za resnično varčno hišo in zelo dober izkoristek TČjke glede na 10,5kWh porabe. .
Toliko energije je v dveh večjih polenih ali v 1m3 zemeljskega plina.