to je heat load pri neki projektni zunanji T. načeloma to rabiš za določanje moči peči, da pokrije potrebe, ker pri neki nizki T, bo mogla peč dati toliko od sebe. recimo 20x170m2 --> 3,4kW. torej kupiš eloblok 6kW npr pa bo skoraj 2x zadosti, pa še po 1kW gre gor, ne po dva kot močnejši, kolikor vem....
celoletne izgube so pa kWh/(m2a). recimo če imaš pasivno hišo oziroma 1,5L je to 15kWh/(m2a). čez celo sezono lahko pričakuješ da boš za ogrevanje porabil 15x170--> 2550kWh. Trenutno je povprečen kWh pri genijevi akciji (ta stari, pri ta novi pa preračunaj) po 0,1€/kwh, kar te pride potem 255€. Če imaš pa TČ pa 3x manj, torej 85€.
k temu moraš prišteti še vodo, ki pa ni odvisna od hiše ampak vas. Koliko pa vi porabite pa poskusi zdaj pomeriti če lahko. Ne vem če imate tikija ali trenutno ste bolj pozorni, koliko peč bilokatera porabi, ker zdaj itak ne dela drugega kot greje vodo...
drugo kar je...kaki izračun imaš in koliko kredibilen. spremeni ga na dejansko stanje. torej vnesi parametre ki bodo držali za vaš način življenja.