Črpalka (Grundfos), če so vsi radiatorji ugasnjeni

Commodore

Fizikalc
14. jul 2008
1.964
38
48
Ima črpalka Grundfos (na spodnji sliki) kakšno zaščito v primeru, če pride do situacije, ko so ventili na vseh radiatorjih zaprti? Mislim, da kakšnega prilagajanja hitrosti glede na potrebe v obtoku nima, saj je že kar v letih.
Ali se samo vrti v prazno (oz. "matra" in posledično hitreje obrablja) in se ustvarja povečan pritisk na enem delu napeljave (in se poveča verjetnost za kakšno puščanje ipd. okvare na ceveh)?

grundfos.JPG
 

BLABLABLA

Guru
28. sep 2007
2.498
925
113
Ima črpalka Grundfos (na spodnji sliki) kakšno zaščito v primeru, če pride do situacije, ko so ventili na vseh radiatorjih zaprti? Mislim, da kakšnega prilagajanja hitrosti glede na potrebe v obtoku nima, saj je že kar v letih.
Ali se samo vrti v prazno (oz. "matra" in posledično hitreje obrablja) in se ustvarja povečan pritisk na enem delu napeljave (in se poveča verjetnost za kakšno puščanje ipd. okvare na ceveh)?

Poglej priponko 94433
Nima.. Tole je stara 3 brzinska črpalka...
Če bi hotel to varovat rabiš en prelivni ventil, ki v primeru vseh zaprtih ventilov odpre tlačno stran na sesalno.

Običajno pa ni problem, taka pumpa marsikaj preživi...
 

Commodore

Fizikalc
14. jul 2008
1.964
38
48
Ja nekako sem sklepal, da - če ni obtoka - se na eni (tlačni?) strani postopoma dviguje tlak, na drugi (sesalni) pa znižuje.