Vtičnice ne delujejo?

sergio

Fizikalc
21. jul 2007
2.564
36
48
41
Ljubljana
Se mi zdi, da se je problem pojavljal že takoj po vgradnji oz. prenovi el. napeljave po stanovanju, ampak ker do sedaj (6 let kasneje) nisem rabil vseh vtičnic, se nisem pretirano obremenjeval.

Torej, v steni imam več vtičnic v kosu



Delujejo pa v 95% samo te, ki so trenutno zasedene (torej 4 od 8).

Danes sem zadevo snel s stene, pomeril ostale vtičnice in vse kažejo, da štrom imajo. Le ta čudežno izgine, ko karkoli vtkanem v eno izmed praznih vtičnic. Občasno, če kaj vtaknem v katero izmed nedelujočih vtičnic, je slišati, kot zelo tiho "šmelcanje". Iztaknil sem vse kable in jih ponovno posraufal v posamezne vticnice, problem ostaja, kratkega stika ne vidim. Je lahko fuc sama vtičnica?

wtf
confused-1.gif


Prilagam še slike z zadnje strani.



 

Slick

Majstr
18. sep 2007
2.286
196
63
Poskusi zvezati kablovje tako, da izpustiš prazno vtičnico v srednji vrsti. Seveda je lahko kaj narobe z vtičnico samo.
 

gr69

Guru
15. dec 2009
11.642
2.690
113
še v SLO - ampak komaj
Kot so ti že povedali - "slaba roba" in posledično zgublja stik.

Kdo ti pa je tole vezal? Vprašam, ker je takšno "brikanje" ozemljitve precej nevarno. Dosti bolj varen pristop je, da narediš "na zvezdo" - s tem mislim, da na dovodno žilo sponko (ali pač 2 sponki - ker 9 x 2,5 bo šlo malo težje) gor in potem 8 žic naprej (se pravi na vsako vtičnico posebej) - in to najmanj za ozemljitev.
Ne škodi pa tudi, če na enako način fazo in nulo povežeš. S tem se izogneš temu kar se je tebi zgodilo - ne prekineš vseh, ker imaš v eni od "prvih" vtičnic problem.

Pa še nekaj - upam, da ne boš na vsako od teh 8 vtičnic obesil velikega porabnika - ker če to misliš potem moj prejšnji predlog kar pozabi. Bo boljše, če ti ne dela.
grin1.gif
 

Daniel

Guru
21. dec 2007
6.030
3.700
113
8 vtičnic zaporedno. Kdor je to vezal je bil pa res optimist. Potem pa na vsako kako solidno breme, pa imaš recept za nedelovanje ob slabem stiku, če ne še kaj hujšega.
 

sergio

Fizikalc
21. jul 2007
2.564
36
48
41
Ljubljana
Kako pa bi bilo potem to pametno zvezati na novo?

Načeloma je gor priklopljenih več zadev, tudi razdelilec na 6 dodatnih vtičnic;

- 1x močen pc (1200w napajalnik)
- 2x LCD monitorja
- napajalnik za laptop
- namizni zvočniki
- printer
- wifi ruter
- mini red bull hladilnik
cool-1.gif

- usb 3.0 razdelilec
- 3x zunanji HDD diski
- sigurno še kakšne malenkosti

Torej, kako najbolj efektivno in pametno rešit zadevo?

Vezal je štromar, ki je delal celo stanovanje. Načeloma problemov v 6 letih ni bilo nikjer, le tu. Pred obračanjem postavitve v sobi, je zadeva poganjala home cinema ter medijske predvajalnike.
 

Daniel

Guru
21. dec 2007
6.030
3.700
113
Če že ne kaj drugega, bi vsaj dovod razdelil na dva dela (predvidevam, da ni dveh dovodov) tako ne bo do zadnje vtičnice toliko možnosti slabih spojev. Meni so električarji vezali največ 3 vtičnice zaporedno (vijačne).
 

kalbo

Guru
7. okt 2013
19.006
9.537
113
Citat:
Uporabnik gr69 pravi:
Kot so ti že povedali - "slaba roba" in posledično zgublja stik.

Kdo ti pa je tole vezal? Vprašam, ker je takšno "brikanje" ozemljitve precej nevarno. Dosti bolj varen pristop je, da narediš "na zvezdo" - s tem mislim, da na dovodno žilo sponko (ali pač 2 sponki - ker 9 x 2,5 bo šlo malo težje) gor in potem 8 žic naprej (se pravi na vsako vtičnico posebej) - in to najmanj za ozemljitev.
Ne škodi pa tudi, če na enako način fazo in nulo povežeš. S tem se izogneš temu kar se je tebi zgodilo - ne prekineš vseh, ker imaš v eni od "prvih" vtičnic problem.

Pa še nekaj - upam, da ne boš na vsako od teh 8 vtičnic obesil velikega porabnika - ker če to misliš potem moj prejšnji predlog kar pozabi. Bo boljše, če ti ne dela.
grin1.gif
Ne nakladaj. A v spojki pa ne moreš nardit slabega spoja? Ja tole je ziher izvedeno na mestu, kjer bo not vtaknjen sušilec, pralni stroj, fleksarica, infra peč, indukcijska plata, pa še pečica.
 
Nazadnje urejeno:

kalbo

Guru
7. okt 2013
19.006
9.537
113
Citat:
Uporabnik sergio pravi:
Kako pa bi bilo potem to pametno zvezati na novo?

Načeloma je gor priklopljenih več zadev, tudi razdelilec na 6 dodatnih vtičnic;

- 1x močen pc (1200w napajalnik)
- 2x LCD monitorja
- napajalnik za laptop
- namizni zvočniki
- printer
- wifi ruter
- mini red bull hladilnik
cool-1.gif

- usb 3.0 razdelilec
- 3x zunanji HDD diski
- sigurno še kakšne malenkosti

Torej, kako najbolj efektivno in pametno rešit zadevo?

Vezal je štromar, ki je delal celo stanovanje. Načeloma problemov v 6 letih ni bilo nikjer, le tu. Pred obračanjem postavitve v sobi, je zadeva poganjala home cinema ter medijske predvajalnike.
Tole je čist ok v smislu šivanja. Problem imaš v vtičnici, ki ti zadnja v vrsti dela, slab stik na nuli, zategni pa bo delalo.
 

telex

Fizikalc
24. dec 2007
5.832
47
48
Če imaš ustrezno varovalko za kabel v steni (npr. kabel 1,5 mm2 10 A in kabel 2,5 mm2 16 A) potem lahko na njegov konec vežeš 10...100..1000... vtičnic, če želiš pa ne bo nič narobe.

Ker imaš težave s stiki bi sam dal dovodni kabel na sponko in potem šival v krog (sponka-1. vtičnica....8. vtičnica-sponka). Tako bi lahko tekel tok iz dveh smeri in bi lahko enostavno ugotovil, na kateri vtičnici je slab stik saj ti le tista ne bi delala.