toplotna in dva bojlerja?

ncnifrej

Guru
14. avg 2013
2.027
844
113
zdravo,

ker imam v kurilnico dost ozka vrata (70cm) ne dobim noter željenega bojlerja 500-600l. Kar sem gledal se ti "tamali" bojlerji (do 500l) bojlerji ne slečejo (torej ne mores vzet izolacije dol) - in so zato malo bolj okrogli.
Razmišljam o postavitvi dveh 300l bojlerjev in vezavi le teh na TČ.Planiran imam tudi 300l zalogovnik - predvidevam, da se vežejo iz tam? Kakšen pomislek/problem?

Monterja še nisem seznanil z mojo briljantno idejo :p
 

Matko

pohodnik
18. jul 2007
5.611
713
113
tehtaj
strošek (začasne) razširitve vrat / dva mala bojlerja (dodatna dela, povečane izgube,...)
 
  • Všeč mi je
Reactions: ncnifrej

sajkek

Guru
16. mar 2008
35.614
10.822
113
ima dva 200 litrska (grejem kao dve različni vodi - tak je bila ideja), povezana sta vzporedno na eno vejo na tč 3potni prekljaplja med to vejo in vejo za talno, dela BP že 5 let plus.
 

Samojed

el. zaščita
Osebje foruma
19. sep 2007
2.157
55
48
Osrednja Slovenija
Ok, ampak mene pa zanima za koliko oseb to rabiš. Je to kak "hotelček" ali familija?
Ker za 4 do 6 oseb res ne vem zakaj bi rabil 600l bojler.
 
  • Wow
Reactions: sajkek

ncnifrej

Guru
14. avg 2013
2.027
844
113
Potencialno 3 gospodinjstva.
pa ce ze delam - raje dam zdej mal vec in je mir.. kot pa da se cez en cas “postran” gledamo
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.117
4.088
113
Kakšna moč TČ (na voljo za sanitarno vodo)? Ker če imaš nekaj z 5kW+ na voljo je nesmisel dajat večji bojler. Tako od oka izračun, pri 5kw grelne moči ti dvigne 300l vode za 10C (v območju okoli 40C) v cca. 40 min. Skratka če se v 40 min ne bodo vsi hkrati tuširali in prali posode pod pipo je sama grelna moč vrh glave za 300l.
 

ncnifrej

Guru
14. avg 2013
2.027
844
113
Zaenkrat kaze da bo Adapt 724.

trenutno mam plinsko, bojler mislm da je 180-200l.. ko se zvecer zalaufajo kopalnice gre pec na 75stopinj in laufa in laufa.. z vecjim bojlerjem bi rad (zarad pocasnosti sistema TC) to rad resil z mal vec zaloge.. lohk pa da se motim?
 

dejan_

Guru
23. maj 2012
2.456
2.178
113
Nič se ne motiš.
Najbolje bi bilo, da bi preden menjaš sistem namestil števec na dovod hladne vode v bojler in nekaj časa spremljal porabo. Potem se da zelo elegantno določiti potrebno količino sanitarne tople vode.
Vezave več bojlerjev v sistem imaš na spletni strani od Kronoterma
 
  • Všeč mi je
Reactions: ncnifrej

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.117
4.088
113
Zaenkrat kaze da bo Adapt 724.

trenutno mam plinsko, bojler mislm da je 180-200l.. ko se zvecer zalaufajo kopalnice gre pec na 75stopinj in laufa in laufa.. z vecjim bojlerjem bi rad (zarad pocasnosti sistema TC) to rad resil z mal vec zaloge.. lohk pa da se motim?

Pri TČ hočeš da čimmanj cikla, kar pomeni da več vode ogrevaš (pri kateri še dosežeš tarčno temperaturo) boljše je. Ampak pri tvoji 7-18kW TČ ni tako velikega bojlerja da bi dosegel idealno krivuljo ogrevanja sanitarne vode poleti (lahko bi ogreval bazen s par kubiki vode), pozimi ti pa razliko pobira ogrevanje hiše in je spet vprašanje kakšna je. Razlika poleti med 300 in 2x300l bojlerjem je da ti bo toplotno črpalko 2x več vklapljalo pri manjšem bojlerju (če v obeh primerih zmore bojler polni odjem toplote), ali je to problem ali ne bo vedel pa kakšen poznavalec (če daš pred cel sistem še 300l zalogovnik je potem itak razlika samo še 1/3 torej 33% več vklopov bo z 300l napram 600l).

Skratka pomojem moraš izhajat iz same TČ in zahtrev, ne pa iz tega koliko vode boste porabili. Oz. če je to problem je potem treba obrnit logiko in it iskat sistem ki zagotavlja take pogoje.
 
  • Všeč mi je
Reactions: ncnifrej

ncnifrej

Guru
14. avg 2013
2.027
844
113
dejan_ poiscem. Hvala

Utisevalec - ja nekaj je logika.. nekaj je pa zoprna zena zvecer “a spet je voda mrzla”.. kle ni logike ;). Zeljo mam da sistem laufa cimbolj konstantno - s cimmanj zaletavanja in nihanja (zato tud zalogovnik + vecji bojler). Stevilo vklopov kapavem - je to pomemben podatek? Sej je tko inverter - pa se moc prilagaja..

potem sem najdu pa se na podstreho debato o tem - a se splaca bojler ogrevat na zalogo in cez dan ko je izklristek TC zaradi visjih zunanjih temp najboljsi..

Pa ne iscem varcevanja (SE z viski na strehi) - kot receno nek umirjen, zanesljiv sistem.. rajs mal na zalogo kot pa neki na “visoke obrate”..
 

Jabe

Guru
1. okt 2007
13.991
6.604
113
koliko rabiš za ogrevanje hiše? 12+? potem se z vodo ne ukvarjaj sploh. če me spomin ne vara, nimaš neke male varčne novogradnje? Če pa se motim in je za ogrevanje hiše dovolj, kapavem, 3 ali 5kW, potem pa je SV glavni faktor izbire. Mora biti obvezno močnejša od tega. Naša 5kw se kar matra z vodo 6-7h pozimi, ker nismo najbolj varčni z vodo. 300L bojler, porabimo cca 1800kWh/leto za SV.
 

Narodnjak

Majstr
20. jul 2007
10.338
303
83
39
Ljubljana
koliko rabiš za ogrevanje hiše? 12+? potem se z vodo ne ukvarjaj sploh. če me spomin ne vara, nimaš neke male varčne novogradnje? Če pa se motim in je za ogrevanje hiše dovolj, kapavem, 3 ali 5kW, potem pa je SV glavni faktor izbire. Mora biti obvezno močnejša od tega. Naša 5kw se kar matra z vodo 6-7h pozimi, ker nismo najbolj varčni z vodo. 300L bojler, porabimo cca 1800kWh/leto za SV.

kolikokrat dnevno pa ti segreva vodo? imaš urnik? na kakšno T? diferenca za vklop gretja?
 

Jabe

Guru
1. okt 2007
13.991
6.604
113
Kadar hoce. Po svoji pameti. Na 40 stopinj, ker je tipalo na dnu, kjer mrzla pritece. Na vrhu je se pa termometer, kjer je voda vedno 45-48 stopinj. Bi bila malo manj nervozna, ce bi tipalo bilo v srednji tretjini, samo tam bi mogli pa na visjo T ogrevat, ker veliko porabimo. Z dezja pod kap...
 

endvatri

Guru
Izključen uporabnik
2. mar 2018
18.547
2.934
113
Posnetek zaslona 2023-03-31 224236f.png

Posnetek zaslona 2023-03-31 224312h.png
 
  • Všeč mi je
Reactions: Marxon in luciano