lepo si to narekovaje uporabil. zmoti me več stvari, pa da jih sistematično navedem.
VIR VODE:
- veš samo končno T, ne pa tudi začetne. Tudi T vira vode se med letom spreminja, pozimi hladnejša kot poleti, torej je dT lahko zelo različna in seveda od tega odvisna poraba
- veš količino porabljene celotne vode na viru, torej 10m3. Povsem nepomemben podatek, razen da zdaj vemo, da ogrete tople vode ne more biti več kot 10m3.
VODA V HIŠI:
- imaš 2x200L bojler, kar je razne za prvo segrevanje vode povsem nepomembno. greješ vodo, ki si jo porabil in je prišla na novo notri, te pa ne veš koliko je je in na kaki T
- edino bi lahko bila važna površina teh bojlerjev in njih izolacija zaradi izgub preko plašča. domnevam pa, da sta kolikor toliko izolirana in so izgube minimalne
PEČ
- Imaš kaki merilec, vsaj vgrajenega za refereneco, če že ne kaj bolj točnega. v mislih imam predvsem odštevalni števec. ta bi bil verjetno sedaj čisto ok
- s kako TČ ogrevaš vodo? s STČ? v tem primeru odštevalni števec zelo dobra referenca za porabo, še vedno pa ne moreš vedeti, kaki je SCOP
- je to ogrevalna TČ? Pa bog ne daj zrak/voda. V tem primeru bi bilo pa res fino eno zimo skozi dati. vse ostale variante kurilnice so bolj ali manj neodvisne od zunanje T in vlage, medtem ko ob zelo neugodnih pogojih zrak/voda TČ lahko ogreva vodo z enakim efektom kot elektrogrelec ali celo manj. nimajo zastonj eni bojlerji notri elektrogrelca
SCOP/COP
na podlagi česa si torej dobil trenutni COP? mogoče ima števček TČ sama, ali na pamet?
in kje je šele SCOP potemtakem, če ne veš kolikšna je T vira, kolika je poraba in koliko porabljena energija (ajd to približno). to se ti ta moment niti sanja ne, kljub morebitnemu merilcu in lahko samo ugibaš. čez eno leto pa vidiš ali si ugibal prav ali ne. definitivno pa ne veš.