tlačni preizkus vodne inštalacije

eCoyote

Pripravnik
21. apr 2009
500
0
16
Fun4Days.Com
Zaradi lažjega spanja bom delal tlačni preizkus novih vodnih cevi z manometrom in sicer bomo nabili pritisk z zrakom in ne vodo. Nimam podatka, pod kakšnim pritiskom je fajn narediti test (voda ima cca. 2,5-3 bare pritiska).
sprasujem se.gif
 

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.301
1.925
113
običjanona akih 10 barov.

Glej d ti enbo na varnostnem ventilu (pri peči) ven metalo, ker potem se lahko posloviš od preizkusa :p
 

jurek1973

Guru
3. sep 2007
4.168
1.143
113
Pri meni je vodovodar delal preizkus z vodo na 15-ih barih.
Pustil nekaj ur.

Ampak ne tega delat z že zmontiranimi pipami in pralnim strojem.
Na konec cevi moraš dat čepe.
 

jurga

Fizikalc
5. mar 2010
1.750
50
48
podravska
tesnostni preizkus se dela 30-50% delovnega tlaka
tlačni pa lahko narediš tudi 100% delovnega tlaka
saj so cevi in fitingi narejeni na preizkus 10 bar kar je pa polna kapa saj obretovalnega tlaka nikoli ni toliko
 

jurga

Fizikalc
5. mar 2010
1.750
50
48
podravska
in kaj ste s tem pridobili ?? pri takšnem tlaku se samo cevi bolj raztegujejo nič duga .če narediš tesnostnega 50 % višjega in če kje spušča bo že tudi spuščalo pri zelo majhnem tlaku .

pozdrav.gif
 

softi

asfalter
30. avg 2007
33.298
486
83
okolica metropole
Citat:
Uporabnik jurga pravi:
in kaj ste s tem pridobili ?? pri takšnem tlaku se samo cevi bolj raztegujejo nič duga .če narediš tesnostnega 50 % višjega in če kje spušča bo že tudi spuščalo pri zelo majhnem tlaku .

pozdrav.gif

kupil sem colarce, po testu so pa dvocolarce. mam boljši pretok
 

sad

Guru
24. avg 2007
21.192
9.831
113
Citat:
Uporabnik softi pravi:
Citat:
Uporabnik jurga pravi:
in kaj ste s tem pridobili ?? pri takšnem tlaku se samo cevi bolj raztegujejo nič duga .če narediš tesnostnega 50 % višjega in če kje spušča bo že tudi spuščalo pri zelo majhnem tlaku .

pozdrav.gif

kupil sem colarce, po testu so pa dvocolarce. mam boljši pretok
hysterical-1.gif