schrack vartec

motoroki

Fizikalc
30. maj 2022
558
123
43
Prenapetostni odvodnik je element v instalaciji, ki je namenjen kot že ime pove odvajanju prenapetosti v zemljo..torej, če se v instalaciji pojavi prenapetost, jo ta element po domače spusti v zemljo..montira se tako, da se na vhod priklopi faza, na izhod pa ozemljitveni vodnik..ko napetost naraste preko nazivne (okoli 260V), se element odpre in spusti višek v zemljo in tako zaščiti porabnike...tega je kar nekaj vrst, z malo različnim načinom delovanja, namen je pa isti. Montira se tudi na nevtralni vodnik zaradi povratnih nap. sunkov, recimo udar strele. Ponavadi se montirajo na priklopnem mestu, torej omarica, štanga zunaj ali priklop stroja. maš pa tudi komercialne, recimo za zaščito računalnikov ipd( izvedba podaljški) , sam tisto je bolj tako tako.
mm
 

motoroki

Fizikalc
30. maj 2022
558
123
43
aja še to..če so zadaj močnejša postrojenja( omare, stroji) se pred njih montira predvarovalke ( običajno 100A) za omejitev toka proti zemlji.
 

luka51

Guru
16. avg 2007
14.473
5.766
113
Napisal si vse kaj sem do sedaj vedel. Zanima me pa na kak način to deluje. Kaj je v teh modulih oziroma kako "vejo" kdaj je treba odpret preko njih. To je tisti del ki mi je neznan in nikjer ne najdem razlage.
 

motoroki

Fizikalc
30. maj 2022
558
123
43
Ok, ker si glih ti-
prenapet. odvodniki so lahko varistorji, hitre diode, iskrišča, filtri ipd
obstajata dva osnovna tipa pren. odvodnikov..maš starejše, ki so zgrajeni na osnovi silicijevega karbida-to je v bistvu nelinearni upor( SiC), in iskrišča..ta dva sta povezana zaporedno..ko pride na iskrišču do dovolj visoke napetosti, pride do preboja. Ni primeren za hitre prenapetosti.

potem drugi so pa metaloksidni odvodniki (kovinskooksidni) , ZnO-odvodniki, ki imajo izrazito nelinearno napet.tokovno karakteristiko. Ta karakteristika materiala omogoča, da pri obratovalni napetosti prevaja minimalen tok, pri višjih se pa obnaša kot prevodnik...ta tip je lahko direktno priključen med fazno nap. in ozemljitev, prejšnji (SiC) pa mora zaradi slabše karakteristike imeti še iskrišče (to je popolnoma ločen, zrak je vmes v bistvu-kot svečka pri avtu):)

Torej uporaba rečmo-za odvajanje toka recimo strele (velika energija) se uporabljajo odvodniki na bazi iskrišč, za manjše energije pa ZnO -odvodniki -varistorji.
potem na osnovi lastnosti so odvodniki razporejeni v razrede A,B, C, D- ---...A so za zaščito NN omrežij zunaj zgradb, ostali pa za znotraj zgradb. Razredi so definirani glede na sposobnost odvajanja in zaščitni nivo odvodnikov. Potem imamo te razdeljene še v tri razrede-groba, fina in zelo fina ipd..zadnji je recimo za posamezne naprave, prejšnji pa za komplet bajto.
tega je še veliko, ampak za osnovo je to to..recimo za 7-ko :fredi:;)
 

motoroki

Fizikalc
30. maj 2022
558
123
43
pa še nekaj, kar se tiče vgradnje-verjetno imaš sistemTN (nevtralni in zaščitni vodnik sta povezana pred FID-om) z dodatnim zašč. ukrepom, torej difer. zašč. stikalom (FID)-tukaj se ti odvodniki vgradijo za glavnimi varovalkami in pred FID-om, če bi se za FID-om, bi prišlo ob delovanju odvodnikov do izpada le tega..je pa hec, ker lahko crknejo glavne varovalke ob gašenju toka, zato se naj bi odvodniki priključili pred glavnimi varovalkami s svojimi predvarovalkami, ki so manjše od napajalnih tvojih. (to je čisto po pravilih)