Presek elektro kabla

endva3

Pripravnik
20. feb 2013
30
0
6
Preden se lotim pogajanj, prosim za nasvet in sicer mi bo elektro vlekel kabel od 500m oddaljenega trafota, če se da kabel 4x70mm2, koliko kW bi lahko potem gor obesil na končnih porabnikih? Nekaj je bilo govora o oznaki kabla 1kV.
 

Matko

pohodnik
18. jul 2007
5.629
722
113
čez palec, upoštevajoč AL kabel, nekje 24kW

Čeprav tvojega vprašanja ne razumem.

Novi kabel se projektira na priključno moč priključka in ne obratno
confused-1.gif
 
I

Izbrisan uporabnik 474

70 mm2 preense nekej 125A obremenitve. Če je govora o bakrenem vodniku, je padec napatosti pri polni obremenitvi nekej na 500m nekej 12V, kar je 3% od priključne napetosti (400V). To pa je še v okviru prepisov (3% razsvetljava, 5% ostali porabniki).

Če vzamemš še nekaj rezerve, recimo 100A, potem je obremenitev lahko 40kW
 

telex

Fizikalc
24. dec 2007
5.832
47
48
SODO ima predpis kakšni kabli se dajejo v zemljo. Četudi bi imel na hiši 1 A varovalko boš moral položiti kabel NYY-A 4x70+1,5 mm2. Dlje kot boš odlašal, pozneje boš prišel do elektrike.

PS- tak kabel pa je zaradi tega, da se varuje v transformatorski postaji z ustrezno varovalko. Drugače bi morali ob vsaki spremembi preseka kabla vgraditi novo varovalko. V primeru preobremenitev in posledično pregoretja varovalke bo moral dežurni hoditi od omarice do omarice in iskati, katera varovalka je šla. Pa še problemi bi bili v primeru, da bi na sosednji parceli zrasel nov objekt in lastnik ene od parcel na trasi kablovoda ne bi pustil kopati za nov kabel.
 
Nazadnje urejeno:

Gatto

Guru
19. jul 2007
18.747
896
113
tu in tam
Citat:
Uporabnik telex pravi:
SODO ima predpis kakšni kabli se dajejo v zemljo. Četudi bi imel na hiši 1 A varovalko boš moral položiti kabel NYY-A 4x70+1,5 mm2. Dlje kot boš odlašal, pozneje boš prišel do elektrike.

PS- tak kabel pa je zaradi tega, da se varuje v transformatorski postaji z ustrezno varovalko. Drugače bi morali ob vsaki spremembi preseka kabla vgraditi novo varovalko. V primeru preobremenitev in posledično pregoretja varovalke bo moral dežurni hoditi od omarice do omarice in iskati, katera varovalka je šla. Pa še problemi bi bili v primeru, da bi na sosednji parceli zrasel nov objekt in lastnik ene od parcel na trasi kablovoda ne bi pustil kopati za nov kabel.
Si ti tole trezen skomponiral? mislim, da ne..
 

Ralliart

Fizikalc
26. sep 2007
4.764
3
38
ksz

Ali ima kdo izkusnje recimo da si si potegnil elektro kabel ga dal preko pogodbe v roke elektra, nato se pa ptikljuca na ta elektro drog se sosed? Eden mi je govoril da je tudi po parih letih dosegel da je tisti sosed placal polovico prikljucka.
 

digg

Pripravnik
10. okt 2008
316
0
16
Da skoristim temo; rad bi potegnil kabel do pomožnega objekta po zemlji. Razdalja je cca. 50m, max. porabnik skupaj z rezervo bo 1kw, 1 faza. Kakšen presek kabla uporabim? Plan je dati alkatenko v zemljo in nato v njo običajni kabel. Bo OK?
 

telex

Fizikalc
24. dec 2007
5.832
47
48
Citat:
Uporabnik Gatto pravi:
Citat:
Uporabnik telex pravi:
SODO ima predpis kakšni kabli se dajejo v zemljo. Četudi bi imel na hiši 1 A varovalko boš moral položiti kabel NYY-A 4x70+1,5 mm2. Dlje kot boš odlašal, pozneje boš prišel do elektrike.

PS- tak kabel pa je zaradi tega, da se varuje v transformatorski postaji z ustrezno varovalko. Drugače bi morali ob vsaki spremembi preseka kabla vgraditi novo varovalko. V primeru preobremenitev in posledično pregoretja varovalke bo moral dežurni hoditi od omarice do omarice in iskati, katera varovalka je šla. Pa še problemi bi bili v primeru, da bi na sosednji parceli zrasel nov objekt in lastnik ene od parcel na trasi kablovoda ne bi pustil kopati za nov kabel.
Si ti tole trezen skomponiral? mislim, da ne..
Raje išči modro žico medtem, ko se ljudje pogovarjamo.
 

Gatto

Guru
19. jul 2007
18.747
896
113
tu in tam
Res je, v gostilniške debate se ne raje ne bi vtikal. (še komunisteki manjkajo, pa bi bil pogovor popolen)

Za moder kabel( ki se ti nonstop mota po glavi BTW), si pa najdi pomoč psihologa. Verjetno imaš kakšne slabe izkušnje..a te je kdo namlatil s kablom take barve, ker si bil težek? nič se ne bi čudil..
cool-1.gif


 

Gatto

Guru
19. jul 2007
18.747
896
113
tu in tam
Citat:
Uporabnik digg pravi:
Da skoristim temo; rad bi potegnil kabel do pomožnega objekta po zemlji. Razdalja je cca. 50m, max. porabnik skupaj z rezervo bo 1kw, 1 faza. Kakšen presek kabla uporabim? Plan je dati alkatenko v zemljo in nato v njo običajni kabel. Bo OK?
Malo premisli, če boš kdaj kaj več rabil..drugače je pa za tvojo sedanjo potrebo dovolj 3x2,5 kabel, v cevi , zakopan na primerno globino in označen s trakom.
 

Matko

pohodnik
18. jul 2007
5.629
722
113
Citat:
Uporabnik digg pravi:
Da skoristim temo; rad bi potegnil kabel do pomožnega objekta po zemlji. Razdalja je cca. 50m, max. porabnik skupaj z rezervo bo 1kw, 1 faza. Kakšen presek kabla uporabim? Plan je dati alkatenko v zemljo in nato v njo običajni kabel. Bo OK?
3x2.5mm2, če si prepričan o porabi
alkatenka bo ok, le za v zemljo se uporabi zemeljski kabel (oznaka PP00 ali NYY)
 

digg

Pripravnik
10. okt 2008
316
0
16
Ja poraba ne bo večja, sigurno.
Alkatenko bi uporabil glih iz razloga da ne bi kupoval zemeljskega kabala, ampak bi navadnega potegnil v alkatenko, tako da ne bo v stiku z zemljo.
Mislim da bi moralo funkcionirati...
 

mcn

Majstr
3. sep 2007
1.926
267
83
Slovenija
da malo oživim temo,

na vikend (trenutno je 20A glavna varovalka (klima 1Kw, kuhalna plošča 3,5/7Kw, bojler 2,5Kw) moram speljati nov zemeljski kabel. Ostal bo enofazni tok, mogoče bi edino kdaj šel na 25/30 A varovalko. Elektro mi pravi naj vzamem 4x 10mm, jaz pa mislim da bi bil 4x7mm dovolj?
 

Matko

pohodnik
18. jul 2007
5.629
722
113
7mm2 ne obstaja, mogoče si mislim napisati 6mm2

potrebni presek je odvisen tudi od dolžine.
 

kalbo

Guru
7. okt 2013
19.008
9.535
113
Citat:
Uporabnik endva3 pravi:
Preden se lotim pogajanj, prosim za nasvet in sicer mi bo elektro vlekel kabel od 500m oddaljenega trafota, če se da kabel 4x70mm2, koliko kW bi lahko potem gor obesil na končnih porabnikih? Nekaj je bilo govora o oznaki kabla 1kV.
Ne pogajaj se, pogoltni in plačaj, drugače boš nasrkal, žal.