Zdravo, mislim da imamo resno težavo. Gre se za atrijsko hišo, novogradnjo, klasično zidano, zgornje plošče ni, ker bo strop iz knaufa, po vrhu je okrog in okrog zidan venec. Dimnik prosto stoji, je v nosilni steni. Kamina še zaenkrat ni, tako da dimnik še ne služi uporabi. Stoji 7 mesecev.

Danes sem po naključju opazil, da stena na stiku opeka-dimnik poka, razpoka je dolga nekje 2m, široka za noht, na vrhu stene se vidi, da stena po celotni "globini" odstopa od dimnika. Seveda je na drugi strani stene tudi razpoka. Ometi so strojni, gor že 3 mesece, imam po naključju tudi sliko izpred 3 tednov tega dela stene in razpok še ni vidnih, vsaj na ometih ne. Ampak verjetno to ni krivda ometačev, ker stena izgleda počena skozi na drugo stran. Dimnik je Schiedel, betonski zidaki in keramična tuljava, vgradil ga je noter izvajalec ki je delal hišo. Drugje po hiši ni vidnih razpok.

Kaj je tukaj šlo narobe, kako se to trajno sanira in na koga se lahko obrnem? Nadzornik? Bi Schiedel Slovenija dal kak pameten nasvet?

Prilagam slike
 

Priponke

  • 20190922_164547.jpg
    20190922_164547.jpg
    753 KB · Ogledi: 602
  • 20190922_161027.jpg
    20190922_161027.jpg
    1,2 MB · Ogledi: 572
  • 20190922_160738.jpg
    20190922_160738.jpg
    820,6 KB · Ogledi: 750

Pbutec

100. registrirani uporabnik
20. jul 2007
15.171
3.635
113
Marlbor
Najbrž ne bi imel tega problema, če bi ti pri ometih mrežo dali pri takih spojih.
 
22. jul 2007
13.497
1.709
113
124
Zaradi razlike v temperaturi bodo na teh mestih verjetno vedno prisotne težave, vsekakor pa bi morala biti tam tudi mrežica katera bi ublažila problem.
 

softi

asfalter
30. avg 2007
33.298
486
83
okolica metropole
o kaki mrežici govorite, če model pravi, da ni počil omet, ampak celotna stena?
kake razlike v temperaturi, če je vse odprto?

ot
a je dimnik po izhodu iz stena še kam fiksno vpet, ali samo zidan v višino?
 

grezilo

Fizikalc
13. avg 2009
246
28
28
Viper_XxL, tudi v takšnem primeru mora biti dimnik dilatiran. Napaka, kljub opombi pred betonažo ( slika v prilogi) . So kasneje popravili in primerno izvedli. Takšen prostostoječi mora imeti ojačitve in po vertikali v plaščih betoniran. Verjetno na razpoko vpliva tudi prekinjen zid in naleganje/fiksiranje stropnikov na njem; so ti na drugi strani fiksirani v ostrešje? Pomiki strehe.
 

Priponke

  • Dimnik-napaka-1-W800.jpg
    Dimnik-napaka-1-W800.jpg
    55,5 KB · Ogledi: 534
  • Všeč mi je
Reactions: Hanzi

Hanzi

Guru
27. jul 2007
47.951
6.845
113
pri taščici
Zanimivo tole o betoniranju po vogalih.
Kot napisano, dimnik je prostostoječi in mora biti dilatiran od ostalega objekta. Tako da mrežica je "čudna" resitev