Pozdravljeni,

tako kot piše v naslovu, bi si rad omislil klimo v mansardnem stanovanju. Problem je, ker praktično nimam kam postaviti zunanje enote.
Tole je približen stranski ris stanovanja. Smer neba je od leve proti desni sever-jug (približno). Na vzhodno ali zahodno stran stanovanja ravno tako ne morem dati, ker se na obe strani nadaljujejo druga stanovanja.

Na desni strani slike je veliko prostora pod streho, skrajno desno (kjer je črtkana črta), pa je odprto - so le lesene letvice. Ali je možno postaviti zunanjo enoto v ta del?

lp
 

Numy

Majstr
1. jan 2008
9.858
392
83
Zdi se mi, da ti pomotoma računaš z merami notranje enote, zunanje niso tako podolgovate.

Panasonic-klimatska-naprava-E12GKE-Panasonic-klima-montaza-1104485.JPG


Sicer jih pa pogostokrat tudi položijo kar na tla balkona..
 
Nazadnje urejeno:

DrM007

700. registrirani uporabnik
1. sep 2007
2.450
1
38
43
Krain
Lol! Ne, mogoče sem narobe narisal. Tisti pravokotnik je prerez stanovanja... zgoraj je pa streha. Cepec tal nisem narisal...



Hm... mogoče bi fotke moral dati...

Predvsem me zanima, kakšni morajo biti pogoji, kamor lahko postaviš zunanjo enoto. A mora to biti čisto odprt prostor, al je dost da je omogočen dotok svežeg zraka... Ideja je, da bi mel zunanjo postajo tam kjer je rdeči pravokotnik. Zelena puščica kaže kje konstantno prihaja not svež zrak.
 

Numy

Majstr
1. jan 2008
9.858
392
83
Jap, nikjer ne piše da mora biti na udaru sonca in dežja ves čas, kot jih ima nameščena večina.
smile-1.gif
 

Odisej

arhivar
Osebje foruma
Administrator
2. sep 2007
7.645
9
113
Alter.si
www.skodelica-s-sliko.com
Čisto iz firbca... kaj pa je fora, da tam nimaš ničesar? Torej je samo tak zeloooo dolg nadstrešek...

Če je res dosti lufta verjetno res ne bi smelo biti problema, ker sicer bo fino vroče tam spodaj
grin1.gif
 

DrM007

700. registrirani uporabnik
1. sep 2007
2.450
1
38
43
Krain
Kot prvo, to je stanovanjski blok. Tako da tega nisem sam dizajniral.
smile-1.gif

Kot drugo, pa je tam zelo nizek strop. V bistvu se da zravnano hoditi samo v širini enega metra v najvišjem delu (torej ob sredinski steni). Ker je skrajno desno čisto odprto, je seveda notri ogromno prahu.
Ja, v bistvu zelooooo dolg nadstrešek.
smile-1.gif

Ker je pa tam res samo streha, se poleti kar precej segreje. Nikoli pa nisem meril, da bi lahko točno povedal za koliko.
Takole to zgleda iz zunanje strani (sosednji blok, ki pa je identičen glede ahritekture):

Mogoče sem malo zgrešil razmerja, ke je stavba postrani, ampak mislim, da si je zdaj lažje predstavljati.
 

Grisbi

Fizikalc
19. jul 2007
2.193
1
36
20 km iz Lj
Težko ti bo voda gor tekla
confused-1.gif
... jaz imam speljano v žleb, samo je v tisto stransko "cev", ki poteka od strešnega žleba proti tlem, pa še tu je speljano pod kotom, da voda lažje odteka...

Je pa varinata tudi, da spelješ cev v kako rožo - drevešček v velikem loncu, ki jo postaviš spodaj pod cevko in ti jo tako konstantno po malem zaliva ,...
grin1.gif
 

Benady

Fizikalc
20. jul 2007
6.825
1
38
A, Planina 3
smile-1.gif


Tam pod streho bo v redu za zunanjo enoto. Kako pa je z dostopom, zaradi montaže in servisov?

Odtok pa...use your imagination
grin1.gif
 

Jerez

Pripravnik
27. jul 2007
561
0
16
kaj pa pomeni za zunanjo enoto, da bo vlekla vase topel zrak, segret zarad strehe ?

Kako pa je pri 30+ °C v takem stanovanju? Se da preživet brez klime ?
 

DrM007

700. registrirani uporabnik
1. sep 2007
2.450
1
38
43
Krain
Za dostop ni problema, so vrata z hodnika, pod ključem seveda.

@Jerez: mislim da do sedaj še nikoli ni temperatura narasla na 30+, ne glede na zunanjo. Lahko pa da se motim.
 

ggg

Fizikalc
8. avg 2007
5.698
4
38
Citat:
Uporabnik Grisbi pravi:
Težko ti bo voda gor tekla
confused-1.gif
... jaz imam speljano v žleb, samo je v tisto stransko "cev", ki poteka od strešnega žleba proti tlem, pa še tu je speljano pod kotom, da voda lažje odteka...

Je pa varinata tudi, da spelješ cev v kako rožo - drevešček v velikem loncu, ki jo postaviš spodaj pod cevko in ti jo tako konstantno po malem zaliva ,...
grin1.gif

katera roza pa rabi 10l vode v enem dnevu?
confused-1.gif
 

Hanzi

Guru
27. jul 2007
47.785
6.768
113
pri taščici
Predvidevam da boš dal notranjo enoto bolj pod strop?
Potem komot lahko tud zunanjo daš bolj pod strop in imaš do žleba več kot dovolj padca za odtok vode.(samo da je nekaj cm na m, pa bo voda tekla...)
Kakemu monterju tole ne bi smelo delati preglavic, razen nekdo se bo plazil da bo pripeljal cev do žleba.

Kondezna voda ni škodljiva za zalivanje zelenjave? (zrak gre preko raznih raznih filtrov, ionizatorejv....)
Če se odločim za klimo bi zunanjo enoto montiral ob cvetlični korito, v katerem je kak m3 zemlje in nekaj zelenjave (zalivanje odpadepress).Lahko?
 

Benady

Fizikalc
20. jul 2007
6.825
1
38
Itak da lahko.

Za padec odtoka vode je tudi nekaj mm na meter dovolj.

Pa nekdo je omenil da bo zunanja enota vlekla topel zrak izpod strehe. A? Ponovi delovanje klimatske naprave.

Zaradi vročine pod streho pa ni panike, kaj pa tiste zunanje enote, ki so na direktnem soncu, tiste še bolj najebejo...
 

ggg

Fizikalc
8. avg 2007
5.698
4
38
voda baje ni skodljiva, celo zelo dobra je za zelenjavo in te sorte. vsaj tko pravijo.