Kako zvezat 3 senzorje za luči?

lost1

mnz
19. jul 2007
8.456
146
63
Torej, na stopnišku bo ambientna/večerna osvetlitev, rad bi pa da se prižge kadarkoli kdo stopi na stopnišče, načeloma potrebujem to za 3 vrata.

Kako zvezati oziroma katere senzorje uporabiti?

Ideja je uporabiti te senzorje https://digitklik.si/izdelek_IR-SENSOR-MINI-360

Na stopnišču bo pa 12 kosov https://digitklik.si/izdelek_LED-PANEL-DIGITLIGHT-OKROGLO-VGRADNO-SVETILO-PL85R-3W

Ideje na plano, čimprej
smile-1.gif
)
 

merdzo

Majstr
6. avg 2007
3.767
168
63
Paralelno. Se pravi 12 rdečih žic skupaj v eno sponko, 12 modrih v drugo.
Bo pa problem, ker imajo tile low-cost LED napajalniki zelo velik zagonski tok (Inrush current).
Rele v senzorju bo zapikal. Jaz bi dal en zunanji rele, da ga lahko menjaš po potrebi.
Ali pa daš en močnejši 12V napajalnik, ki je stalno prižgan in na senzor pelješ teh 12V.

lp
 

lost1

mnz
19. jul 2007
8.456
146
63
Če prav razumem

- Vse ledice vežem lahko eno za drugo, važno da vse se vsi kabli stikajo v eni skupni omarici, v to omarico montiram 220V - 12V in na to priklopim ledice. Kakšna debelina kabla je potrebna za napajanje samih ledic po 12V, UTP bi bil verjetno prešvoh?
smile-1.gif


- Senzor krmili torej vklop/izklop 220V ali 12V ?

- Kako vezati 3 senzorje, da se luči vklopijo čim se proži eden izmed senzorjev, npr vhod, stopnišče, hodnik ?
 

merdzo

Majstr
6. avg 2007
3.767
168
63

1. Varianta:
Vse rdeče žice od senzorjev in vse "L" žice od napajalnikov spojiš skupaj.
Vse Rjave žice od senzorjev spojiš skupaj in jih priklopiš na fazo (230VAC).
Vse modre žice od senzorjev in vse "N" žice od napajalnikov spojiš skupaj in jih priklopiš na nulo od 230VAC.

2. Varianta.
Kupiš en drug, okoli 50W 12VDC napajalnik, ki ga priklopiš na 230VAC.
Kupiš še en rele z 230VAC špulo.
Vse rjave žice od senzorjev spojiš skupaj in jih priklopiš na 230VAC
Vse modre žice od senzorjev spojiš skupaj in jih priklopiš na nulo.
Vse rdeče žice od senzorjev priklopiš na A1 od releja.
Nulo priklopiš na A2 od releja.
Izhod iz napajalnika pelješ na 11 od releja.
Izhod 21 od releja pelješ na lučke direkt, brez njihovih napajalnikov.
Minus od lučk pelješ na 0 od napajalnika (od 12VDC strani).